Страница 1 из 1

Выравнивание потенциалов

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 13:10
Кисенок
Пожалуйста, подскажите!!!Расценки на прокладку труб и кабелей предусматривают ли устройство выравнивания потенциалов? В тех.части написано, что в расценках учтен полный комплекс работ, значит в.п. тоже учтено. Или это надо брать дополнительно, тогда по каким расценкам ?Мы работаем в СНБ МТСН. Да, забыла сказать-заземление и молниезащита в смете учтена.

Re: Выравнивание потенциалов

СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 15:35
krandr
Для выравнивания потенциалов применяется общий внутенний контур заземления , соединенный непосредстваенно с внешним контуром или с молниезащитой. К нему присоединяются все провода заземления токоприемников. Посмотрите внимательно схему Вашего объекта. Скорее всего, шина (провод) выравнивания потенциалов там наличествует. В расценки на прокладку труб и кабелей монтаж этой шины не входит.

Re: Выравнивание потенциалов

СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 13:58
Кисенок
Большое спасибо. В проекте это есть. Вопрос был только в том, надо ли было это брать дополнительно в смете.