Страница 1 из 1

При пусконаладке понижающий коэффициент

СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 10:45
Dellchev
Доброго времени суток, подскажите пожауйста, при выполнении пусконаадки тем же исполнителем, что и монтаж, действитеьно К=0.8? Заранее спасибо

СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:03
Юлия. г.
Не тем же исполнителем, а той же бригадой, которая проводила монтаж, почитайте МДС 40 - в приложении с коэффициентами на условия производства работ все прописано

СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:18
Dellchev
А где его можно взять (МДС), не подскажите?

СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:57
Юлия. г.
МДС 81-40.2006 : "П.2.7. В случае, если монтажные и ПН работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценки на пусконалалочные работы по такому оборудованию следует принимать с коэффициентом 0,8. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ одной и той же организацией, но разными звеньями (бригадами) не является основанием для применения коэффициента 0,8" Текст должен быть в любой сметной программе, в "СтройКонсультанте" есть...

СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 14:16
Dellchev
Спасибо. :D