Страница 1 из 1

монтаж голого провода ВЛ-0,4 кВ

СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 13:03
Порцева
При подвеске голого провода ВЛ-0,4 кВ по расценке 33-04-008-1 объём провода закладывать как по спецификации( он идёт с запасом на провис и пр. 5-8-10%) или без запаса, а объём с запасом указывать только в стоимости материалов? Зараннее благодарна

Re: монтаж голого провода ВЛ-0,4 кВ

СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 16:33
Георгий
Обратите внимание на техническую часть к сборнику, п.2.33.16 и п.2.33.17, в расценке вы указываете длину линии, а уже в стоимости провода учтете провес, отходы при разделке и прочее за счет коэффициента 1,045.

Re: Устройство заземления опор ВЛ-10 кВ

СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 12:30
Порцева
Можно ли применять расценку по сборнику 33-03-004-1 забивка вертикальных заземлителей или ограничиться одной расценкой 33-04-015-1 устройство заземления опор