Страница 1 из 1

Проектирование ППА. Здание, сооружение, объект-определения?

СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 13:52
Север
Господа, помогите, Заказчик разводит! СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ ЗАЩИТЫ. МОСКВА 1999 г.
Основные положения. Пункт 2.3
Цена разработки проектной документации по табл. 1; 3-5; 7 рассчитывается исходя из суммарной защищаемой площади зданий и сооружений, входящих в состав объекта.
При этом, если объект имеет в своем составе идентичные здания и сооружения, защищаемая площадь последующих идентичных зданий и сооружений принимается с коэффициентом 0,5.
Вопрос: что понимается под "Объектом" в данном случае или хотя бы подскажите где выкопать определение "Объкта". Проектируем: пожарку, охранку, пожаротушение, видео, дымоудаление, оповещение. На объектах: магазины, гаражи, электростанция, склады, общежития, цеха. Заказчик, на основании процитированного выше пункта, намекает на то, что это не отдельные здания и объекты, проектирование которых рассчитывается поотдельности, а это здания и сооружения входящие в состав одного объекта, площадь которых следует суммировать и рассматривать все это как один большой объект. Что интересно, в разъяснении к этому сборнику, по пункту 1.5, объектами называются предприятия, производства, корпуса, цеха, здания, сооружения. И цена проектирования по ним определяется путем суммирования цены проектных работ для каждого из этих объектов. Не понимаю как здания и сооружения могут входить в состав объекта, при этом сами могут являться объектами?!

СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 17:29
Dmitriy Chukichev
Попробуйте зацепиться за слово "идентичные". Я так понимаю, что если проектируете систему на объект, например, гараж, состоящий из нескольких одинаковых (идентичных) боксов, тогда применение коэффициента правомерно.
Если же здания и сооружения с одинаковыми названиями отличаются друг от друга в архитектурно-строительной и пр. частях, то это - не идентичность и надо пободаться.
Удачи!

СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 19:07
дядя Леша
мдс 35
3.11. Применительно к составлению сметной документации под объектом строительства рассматривается отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также при необходимости с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.).

Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов (например: в промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте здание железнодорожного вокзала; в жилищно-гражданском строительстве - жилой дом, театр, здание школы и т.п.), то понятие "объект" может совпадать с понятием "стройка".

СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:54
Север
Dmitriy Chukichev, Вы немного вопрос не поняли, предложение я процитировал полностью, а суть выделил и описал ниже него.
Дядя Леша, а как полностью звучит номер приведенного МДС, где его взять (исключительно бесплатно, потому что времени на приобретение нет) дабы ознакомиться с вводными указаниями к нему. Наша разработка представляет из себя газовые промыслы, самый маленький из которых размером 2х2 километра, и он, по мнению Заказчика, является объектом, в состав которого входят описанные здания и сооружения. Для себя то мы понимаем, что могут быть объекты в состав которых входят и склады и гаражи - пивзавод, например. Или электроподстанция со складом и гаражом. С одним административным зданием, с общей огороженной территорией и одним приемно-контрольным прибором. Но как объяснить Заказчику что не бывает объектов площадью 4 000 000 кв.м.? Ведь в разделе 3 указанного сборника написано, что в расчет защищаемой площади берутся и технологические площадки объекта.

СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 14:06
khromov
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МДС 81 - 35. 2004

скачать бесплатно по ссылке
http://ftp.smeta.net/pub/norma/mds/mds81-35-2004.zip

еще немножко МДС-ов берем тут
http://www.smeta.ru/static.php?sectid=27&pageid=61

удачи :)

СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 15:09
Север
Вот все вроде бы гладко, да боюсь начнут они съезжать на то, что в этом пункте речь идет об объекте строительства, а в нашем случае действующие объекты, на которых производится техническое перевооружение и новый монтаж. И вообще можно ли называть объектом газовый промысел со всей его перечисленной инфраструктурой, который по сути является поселком?

СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 12:38
Мари
Север писал(а):Вот все вроде бы гладко, да боюсь начнут они съезжать на то, что в этом пункте речь идет об объекте строительства, а в нашем случае действующие объекты, на которых производится техническое перевооружение и новый монтаж.

А Вы разве проектируете не для строительства?
Разве у МДС-35 и "Справочника базовых цен" не один автор - Росстрой?
Разве оба эти документа - не часть единой системы ценообразования , разработанной Росстроем? Вроде терминология "стройка - очередь - пусковой комплекс - объект" - вещь без разночтений , это довольно строгие термины .
Конечно, бывает в системе ценообразования Росстроя так, что один и тот же термин для разных сборников имеет разное толкование, но в этих случаях в этих сборниках даются четкие толкования терминов. В данном случае в СБЦ мы не имеем четких толкований, что такое объект. Логично тогда обратиться к МДС-35.
Да, кстати, думаю, что Dmitriy Chukichev дал Вам дельный совет.
Действительно, даже если согласиться с тем, что целый город - объект, а каждый из 5000 домов - здание в рамках объекта (что само по себе ерунда) , то где же тут идентичность? В каждом доме - своя песня по Вашу защиту. Идентичностью и не пахнет. Кстати, "зацепившись за идентичность", мне кажется , легче отстоять перед заказчиком свои позиции.
Хотя, как мне кажется, я про термины логично порассуждала, терминология в данном случае - предмет мутноватый, труднодоказуемый. Даже в СБЧ спутались по поводу здания и объекта.
Приведу пример идентичных сооружений.
Стройка - завод. На заводе много всяких разных цехов, которые квалифицируются как " объекты". Кроме цехов, на заводе есть объект "Внутриплощадочные сети", в составе которого есть ливневая канализация. Так вот ливневая канализация состоит из всякой бяки и двух совершенно одинаковых ( идентичных ) насосных станций, расположенных друг от друга на расстоянии 1 км. Они одинаковы до гвоздя, так как даже гео-и гидрологические условия там одинаковы.
Вот тут и положено применять к=0,5 "на идентичные объекты". То есть, тьфу, сооружения.

СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 14:02
Север
Дорогая Мари! Вы, как и Dmitriy Chukichev, не поняли сути вопроса. Я привел выдержку пункта 2.3.целиком, а что именно меня в нем интересует я описал ниже, при этом ни словом не обмолвился по поводу "идентичности". Потому как любое субъективное мнение не сможет тягаться с тем обстоятельством, что даже приведенные Вами для примера насосные "одинаковые до гвоздя", могут иметь в своем составе помещения, одинаковые по всем параметрам, но различные по функциональному назначению, на этом идентичность насосных и закончится. Так что здесь вопрос в обычной логике.
И вообще, насколько МДС доминирует над СБЦ?

СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 16:12
Ирка
В данном случае, раз мы проектируем системы противопожарной и охранной защиты, следовательно, система защищает объект - объект охраны. Одна система защищает один объект охраны. Или две сисетмы могут его защищать. Но никак не полсистемы и не треть системы - тогда не выполним требования ГОСТов, РД, НПБ, СНиПов в первую очередб по пожарной безопасности. По тревожным сигналам системы осуществляется защита объекта охраны - круглосуточно пребывающим на объекте персоналом, либо мобильными группами ведомственной или вневедомственной охраны. Кстати, если будет охранять ОВО - обратитесь к ним за независимой консультацией.
В данном случае не только МДС 81-35 имеет место быть, но и РД 78.145-93 с пособием, и НПБ.88-2001*. Однозначно всё завязывается на объект охраны. Если системы разные, несостыкованные в одну - то и объекты охраны разные.

В вашем случае возможны варианты.
1. Одна адресная интегрированная система, включающая подсистемы на локальных объектах, охраняет один большой объект с общей площадью. Суммируйте их. Но тогда в "голову" системы должна быть сведена информация с подсистем локальных объектов - по кабельным линиям связи в соотвествующей канализации, либо по радиоканальным трактам, должна обеспечиваться ЭМС - чувствуете простор для осмечивания по СБЦ "Объекты связи"?
2. Независимые друг от друга системы (ППКОП, СКУД, СОТ на одном локальном объекте) обеспечивают охрану данных локальных объектов. Вот если эти локальные объекты охраны идентичны - например, 10 одинаковых ГРС, или ЦПУ, или других - тогда и оборудуются системами они идентично, следует только выполнить привязки - тогда, конечно, К=0,5.