Страница 1 из 1

Пусконаладка К=0,8

СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 10:20
Kykysha
Мне сказали, что на пусконаладочные работы при ремонте электропроводки применяется коэф. 0,8 от общей стоимости, но я не могу найти, где про это написано и как правилино применить этот коэффицент! Помогите пожалуйста. (База ТСН)

СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 13:08
Северный ветер
Посмотрите МДС40. К=0,8, если навскидку, применяется в двух случаях - при выполнении монтажных и пусконаладочных работ одним звеном (бригадой) и при участии в ПНР представителей организации-производителя оборудования. При ремонтных работах в аспекте проведения ПНР никаких различий ни техническими, ни сметными нормативными документами от ПНР при новом строительстве - не установлено, насколько помню.

СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 13:29
ABK
Скорее всего это согласно письма Госстроя № НК-6848/10 от 27.10.03. Он делит ПНР на 80% вхолостую, которые учитываются как расходы на капстроительство, а 20% как расходы, связанные с производством и финансирующиеся за счет основной деятельности. Но это не значит, что замеры сопротивления изоляции должны проводиться на 80%. Нужно делать на все 100. И соответственно оплачивать все 100%.

Re: Пусконаладка К=0,8

СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 16:02
arbeiten
МДС 81-40.2006, п.2.7

2.7. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценки на пусконаладочные работы по такому оборудованию следует принимать с коэффициентом 0,8. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ одной и той же организацией, но разными звеньями (бригадами) не является основанием для применения коэффициента 0,8.