Страница 1 из 2

Прокладка кабеля по лотку.

СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 13:26
Atlesh
Здравствуйте.
Прокладываем кабель по металлическому лотку. Применяем расценку ТЕРм08-02-398. Подрядчик считает нужным применить расценку ТЕРм 08-02-405.
Помогите развеять сомнения. В состав работ расценки ТЕРм 08-02-398 входит крепление кабеля в лотке?

СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 14:02
Юлия. г.
Среди ресурсов: 1) м08-02-398: Лента К226, полоски и пряжки для крепления проводов 2) м08-02-405: Скобы К-142, полоски и пряжки для крепления проводов. Всё включено :D

СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 15:29
Atlesh
Да согласна, но в ТЕРм 08-02-405 сидят электроды, аппарат для сварки - значит там еще что то к чему то приваривают.

СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 15:52
Юлия. г.
На Строй-Зесте было интереснейшее обсуждение: монтаж металлических коробов каким способом учтен в м08-02-396-5 - сваркой или пристрелкой? Нормы усредненные (и поэтому не могут служить основанием для списания), и на сварке монтируются по этой расценке и пристрелкой - тоже эту расценку берем. И материалы не корректируем. А что Ваш подрядчик при прокладке провода в лотке приваривает?
Я считаю так: монтаж лотков: м08-02-395, монтаж полок, кронштейнов под лотки: м08-01-087-3 (см.техчасть м08), монтаж провода по лоткам: м08-02-398[/b]

СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 6:15
ABK
Юлия. г. писал(а): монтаж полок, кронштейнов под лотки: м08-01-087-3 (см.техчасть м08), монтаж провода по лоткам: м08-02-398[/b]


по м08-01-087 кронштейны и лотки можно считать, если работы проводятся в ЗАКРЫТЫХ РАСПРЕД УСТРОЙСТВАХ 3-20 кВ. И расценки учитывают монтаж различных металлоконструкций из уголков под оборудование. в обычных же условиях более применима расценка м08-03-598-02. Она хоть и названа для светильников. Но учитывает, что работа ведется с УСЭК, каковыми полки под лотки и являются. Да и повыгоднее она будет, т.к. можно взять стоимость полок и всего другого. И ОЗП повыше. С остальным согласен полностью.

СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 8:44
Юлия. г.
Я вообще-то опиралась на п.2 ВУ к Разделу 6 Отдела2. Но м08-03-598-2, наверное, действительно больше подходит

СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:52
nikolau
Так и не ответили на заданный вопос.
Кабель прокладывается по уже установленным металлическим лоткам. Это расценка м08-02-398 (в ресурсах входят детали крепления проводов). А расценка м08-02-405 учитывает еще и сварку деталей крепления к стальным конструкциям и панелям (не путать с лотком)

СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 13:50
blin-клинтон
э, ну а какой кабель то конкретно? марка, сечение?
мне кажется что 8-2-405 это больно дорого, если к примеру какую-нибудь витую пару прокладывать

СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 14:44
Юлия. г.
По м08-02-398 прокладку проводов в лотках расценивают, забудьте о м08-02-405, это подрядчик денежку сорвать лишнюю хочет

Re: Прокладка кабеля по лотку.

СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 9:13
Савина
А если это кабель ВВГнг 5*70,5*95,4*240,4*150? И прокладывается он в лотке внутри помещений.Если посчитать по ТЕРм08-02-398-05, то последнее сечение 185, т.е. 185/5=35, т.е. этой расценкой учтен монтаж только до сечения 5*35, а все что выше?

Re: Прокладка кабеля по лотку.

СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 9:31
Юлия. г.
Для этих случаев есть м08-02-147... И вообще - ориентируйтесь на состав работ - он, слава Богу, расписан.

Re: Прокладка кабеля по лотку.

СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 9:52
Савина
Да, я тоже так думала...Но мой заказчик, ссылаясь на разъяснения в РЦЦС не пропускает. Я позвонила за консультацией в РЦЦС, мне объяснили: кабель внутри здания-значит по ТЕРм08-02-398 и никак иначе, а то что сечение большое-используйте индивидуальную расценку.Вот и весь здравый смысл :(

Re: Прокладка кабеля по лотку.

СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 9:57
Юлия. г.
Против лома... Тут либо согласиться с заказчиком и РЦЦС (а индивидуальную они разработают? :wink: ), либо не работать на таких условиях... Сейчас, скорее всего, соглашаются на все хотелки заказчика - кризис.

Re: Прокладка кабеля по лотку.

СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 10:18
Савина
Ну попробую еще, может получиться коэффициент согласовать, учитывающий разницу.

Re: Прокладка кабеля по лотку.

СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 10:21
Юлия. г.
Тоже выход