Прокладка КЛ из сшитого полиэтелена (АПвПу)

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 9:41
VG
Коллеги помогите разобраться.
Учитываете ли вы как-то дополнительно в сметах стяжку кабеля стяжками.
При прокладке кабеля в траншее мы стягиваем кабель стяжками. Достаточно трудоемкий процесс.
По-моему, эта работа расценками не учтена. Думаю, что нужно учесть дополнительно этот вид работ. Только вот как?
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с этим.

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 9:50
ABK
Как это Вы их стягиваете? Напряжение какое? И сечение кабеля?

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 10:08
VG
10 Кв. сеч 1*500/95.
Ну как как, когда например, три кабеля в треугольник. Вот и стягиваем

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 10:11
ABK
А что на счет этого говорит п. 2.3.86 ПУЭ?

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 10:24
VG
Этот пункт касается кабелей многожильных. Т.к. мы кладем АПвПу 1/500 одножильный он, как объясняет мне мастер, связывается по 3

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 10:31
ABK
В ПУЭ говорится о КАБЕЛЕ без указания 1- или многожильный. У Вас как раз КАБЕЛЬ а не провод. Поэтому и расценок на стягивание кабелей нет и быть не может.

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 10:43
VG
Я с Вами конечно не буду спорить, но я знаю одно, что мы это делаем!! Причем, объекты Министерства по стр-ву и ЖКХ нашей области. Думаю, нарушений ПУЭ и др. регламентов там бы никто не потерпел. Распрошу поточнее у мастеров, для чего они производят данные работы

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 11:52
mak
ABK писал(а):А что на счет этого говорит п. 2.3.86 ПУЭ?

Данный пункт регламентирует расстояние между параллельными разными кабелями в траншее. А в данном случае речь идёт об отдельных фазах ОДНОГО кабеля. Расценки на вязку кабелей в пучок нет. Добирайте по договорённости с заказчиком сопутствующими работами. Посмотрите здесь: http://www.stroy-zest.ru/forums/about69 ... highlight=

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 12:16
ABK
А можно в студию ссылочку хоть на один документ (ПУЭ, ПТЭ, типовой проект, РД, СП и т.д. где говорится о допустимости прокладки силовых кабелей выше 1 кВ в пучке. Обращаю внимание на ВЫШЕ 1 кВ.

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 12:27
VG
mak писал(а):Данный пункт регламентирует расстояние между параллельными разными кабелями в траншее. А в данном случае речь идёт об отдельных фазах ОДНОГО кабеля.

Совершенно верно, именно это и имела ввиду.
Обещал мне мой мастер документ принести какой-то. Почитаю, выложу

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 12:50
mak
ABK писал(а):А можно в студию ссылочку хоть на один документ (ПУЭ, ПТЭ, типовой проект, РД, СП и т.д. где говорится о допустимости прокладки силовых кабелей выше 1 кВ в пучке. Обращаю внимание на ВЫШЕ 1 кВ.

Вы опять всё путаете: не кабелей в пучке, а разные фазы (3 шт.) ОДНОГО кабеля собираются в пучок. Причём не на кабельном заводе, а непосредственно в траншее. Для просвещения: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/36/18.php

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 13:09
ABK
Ладно. Зайду с другой стороны. Вы смету по проекту делаете?. Тогда посмотрите в ссылочных документах номер типового проекта. Скорее всего А5-92. Нет там прокладки кабелей в траншее пучком. И нельзя этого делать потому что при увеличении нагрузки (машина очень тяжелая проехала) вы можете передавить один из кабелей. И в зависимости от условий эксплуатации и др. факторов выбираются кабели либо одножильные, либо многожильные. А бывает что в одной фазе и 4 одножильных кабелей присутствует. (реальный проект - запитка очень мощного компрессора). Мне лично без разницы как вы это будете расценивать. Я просто обращаю Ваше внимание, что составляя смету по проекту старайтесь прочитать и ссылочные документы и немного представить как должно быть сделано. Если же у Вас прораб хочет срубить доп деньги, то пусть это обоснует каким-то другим образом. Зачем, если по всем типовым эту работу делать НЕ НАДО, он ее делает (может быть).

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 13:49
mak
ABK писал(а): Тогда посмотрите в ссылочных документах номер типового проекта. Скорее всего А5-92. Нет там прокладки кабелей в траншее пучком.

Когда писался А5-92 о кабелях из сшитого п/э никто и не слыхивал... Поэтому их там и нет.

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 13:58
ABK
Данный типовой привел потому, что основная масса проектировщиков в проект забивают именно его но есть Л2006 Тяжпроэлектропроекта. он 2004 года когда про сшитый полиэтилен уже слышали. НО ТАМ ТАКОЙ ПРОКЛАДКИ ТОЖЕ НЕТ.

СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 14:32
mak
ABK писал(а):Данный типовой привел потому, что основная масса проектировщиков в проект забивают именно его но есть Л2006 Тяжпроэлектропроекта. он 2004 года когда про сшитый полиэтилен уже слышали. НО ТАМ ТАКОЙ ПРОКЛАДКИ ТОЖЕ НЕТ.


Правильно, нет. Как нет и кабелей из сшитого п/э в перечне кабелей в начале альбома...