Страница 1 из 1

наладка электротехнических устройств

СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 14:33
uskina
Добрый день подскажите, пожалуйста, какие пусконаладочные работы можно применить при прокладке витой пары для дальнейшей установки компов ? Т.е. т.е. пока витая, пара, патч-корды, розетки , автоматы 16,32 А, и силовой эл. кабель - какие измерения и пусконаладочные работы проводятся, чтоб их осметить ?

Re: наладка электротехнических устройств

СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 13:53
Evgen_gog
1. Испытание автоматических выключателей 01-03-002-04 если трехполюсные, для двухполюсных берете понижающий коэффициент 0,8. Для однополюсных берете расценку 01-03-001-01
2. также можно взять расценку 01-11-013-01 Замер полного сопротивления "фаза-нуль", если есть токоприемники
3. 01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий применяется только на силовые кабели. на витую пару и контрольные кабели расценка не распространяется
4. Если есть шкафы которые заземлены то уместно проверить металлосвязь 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами