Страница 1 из 1

Расценки на затягивание проводов.

СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 12:09
ЛАРИСА-ОЛИМП
Коллеги, добрый день.
Просветите - расценки "затягивание....провод первый" и "затягивание....провод последующий" по какому принципу различаем их применение. у меня затягиваются в гофру провода разного сечения, естественно, заказчик "последующим" проводом ставит "до 35 мм". Как отбиться?

Заранее благодарю.

Re: Расценки на затягивание проводов.

СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 15:15
marka
В расценке ФЕРм08-02-412-04 35 мм2 - это суммарное сечение, поэтому и добавлять на каждый последующий затягиваемый провод надо по расценке ФЕРм08-02-412-10 для суммарного сечения 35 мм2. Возможно, вам надо пересчитать и уточнить суммарное сечение всех ваших затягиваемых проводов.

Re: Расценки на затягивание проводов.

СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 14:51
tega
В расценке ФЕРм08-02-412-04 35 мм2 - это суммарное сечение всех жил одного провода и все последующие провода учитываются отдельно, т.е. длина провода по расценке "затягивание....провод первый" берется по длине гофры, длины всех остальных проводов, затягиваемых в эту же гофру, группируются и суммируются с учетом их сечения и идут как "затягивание....провод каждый последующий"

Re: Расценки на затягивание проводов.

СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 11:50
Minutka
Провод первый и последующий - по длине гофры + 10% на свободную укладку ("змейку"). Если кабеля кладется много, то эти проценты надо учитывать.

Re: Расценки на затягивание проводов.

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 17:15
ЛАРИСА-ОЛИМП
Благодарю.