Страница 1 из 1

Затраты на первичное заполнение тепловой сети

СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 0:23
NaschetSmet
Добрый день уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи, ибо на этот казалось бы простой вопрос однозначного и внятного ответа нет ни у одной из сторон. Нормативная документация также ничего не подсказала...Итак, строители проложили тепловые сети, провели гидроиспытания, промыли после гидроиспытаний, и пытаются передать в ПНР незаполненные водой внешнюю теплосеть и внутренние трубопроводы теплоснабжения зданий. Пусконаладочная организация отказывает в приемке, мотивируя свой отказ тем, затрат на заполнение в их договоре не предусмотрено, и что систему они должны принять заполненную подготовленной водой, и сразу приступить к ПНР.
Строительная же организация ссылается на договор подряда, отсутствие там необходимых на это затрат, и требует дополнительных денег.
Вопрос: Кто должен выполнить первичное заполнение тепловой сети подготовленной водой (умягченная вода привозится с ТЭЦ, а это около 80 м3) строители или пусконаладчики, если это не предусмотрено в их договорах, и в каких расценках это может сидеть?!

Re: Затраты на первичное заполнение тепловой сети

СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 16:41
marka
NaschetSmet, не совсем понятен ваш вопрос. Если у вас проложена внешняя теплосеть и внутренние трубопроводы теплоснабжения зданий, то это - строительные работы. По наружке и внутрянке достаточно гидроиспытаний. Еще в ФЕР-18 Т.Ч. п. 1.18.16 есть 3% на ЗП и ЭММ на тепловое испытание. Пусконаладка выполняется после проведения монтажных работ по монтажным сборникам.