Страница 1 из 1

Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 14:18
ЛАРИСА-ОЛИМП
Очень надо, подскажите, по какой расценке взять прокладку оптоволоконного кабеля на тросу ? И сколько брать брать монтаж УССЛК ? Сколько же и кроссов ? Или сколько бухт в км ? Т.е. в бухте 400 м, значит на км 2,5 УССЛК ?

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 23:03
Георгий
Подвешивание кабеля на тросе это - ФЕРм8-2-149-..., если волоконно-оптический кабель - самонесущий, то подойдет 10-6-35-1,2 только надо будет сравнить стоимость арматуры для подвеса с материалами, учтенными расценками. УССЛК - это по сути и есть оптический кросс, а для соединения кабеля нужно предусмотреть установку муфт 10-6-51-..., ну и не забыть про измерения "до" (на строительных длинах) и "после" (на смонтированном участке).

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 9:51
ЛАРИСА-ОЛИМП
Спасибо, но непонятно Бокс оптический(он же ШКОН в техзадании) - это и есть УССЛК. И как расценить модуль SFP 1000LX 10 км ? А патч-корд отдельно расценивается ?

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 10:44
Георгий
Модуль SFP просто вставляется в соответствующий разъем, можно взять расценку ФЕРм11-4-8-1. С патч-кордами проходит 10-6-50-1.

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 11:07
ЛАРИСА-ОЛИМП
Спасибо.
10-6-50-1. я поставила на проходной адаптер st-st-sm, по смыслу вроде проходит.

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 17:43
Георгий
Не очень понял с проходными адаптерами. Ими должны комплектоваться оптические кроссы, и таки да, в них подключаются оптические патч-корды, однако, в расценке 10-6-50-1 единица измерения - 100м шнура. В общем, смысл где-то рядом.

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 9:23
ЛАРИСА-ОЛИМП
А проходной адаптер это типа муфты, только разваривается с двух концов, а единица измерения и вправду странная

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 14:38
Георгий
Проходной адаптер - это скорее не муфта, а разъем, обеспечивающий прецизионное механическое соединение двух оконеченных оптоволоконных кабелей, один из которых (с внутренней стороны оптического кросса или бокса) - это пигтейл, отходящий от сплайс-пластины, на которой, как раз и развариваются волокна кабеля, а другой (снаружи) - это оптический патч-корд, через который сигнал будет передаваться на какое-то оборудование. Муфта же представляет из себя коробку со сплайс-пластинами. Единица измерения (100 м шнура) говорит о том, что шнур, идущий от кроссового оборудования до оконечного, имеет некую длину, и соответственно должен быть где-то красиво уложен: либо в кабель-канале, либо в кабельном органайзере в стойке или шкафу. Кроме того, таких шнуров может быть несколько десятков, в зависимости от числа волокон в кабеле, соответственно их суммарная длина дает приличный метраж.

Re: Прокладка оптоволоконного кабеля по воздуху

СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 13:42
lecompt1221
Всем привет, а каким лучше модули использовать? Я сейчас просматриваю SFP модули , и никак не могу определиться какой мне лучше взять. Мне нужно проложить кабель между несколькими частными домами, расстояние около 200-300 метров. Какой лучше мне подойдет? Подскажите. Заранее спасибо.