Страница 1 из 1

монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 5:19
nasty.irk
Здравствуйте.
Есть проект по АСУТП. Прокладываются мет трубы, в них затягивается кабель по ТЕРм08-02-148-01 и есть расценка ТЕРм08-02-401-01 и есть коробки типа КЗНС16 У2.
Вопрос, нужно ли как-то дополнительно учитывать разделку кабелей в коробках и монтаж коробок? или это учтено расценкой на прокладку кабеля?
Инженеры говорят, что это очень трудоемкий процесс с разделкой и нужно учитывать дополнительно...

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 14:14
tega
Если кабель затягивается в трубу, то расцека м08-02-401-1 вам явно не подходит (она для открытой проводки). Предлагаю следующее:
1. Кабель - м08-02-412-... (в зависмости от поперечного сечения)
2. КЗНС-16 - м08-03-641-1

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 4:51
nasty.irk
Немного не правильно выразилась... зря про трубы написала, только смутила, наверное, всех зашедших... Извиняюсь за сумбурность изъяснений!
трубы и ТЕРм08-02-148-01 вообще не причем, они к вопросу отношения не имеют...
Вопрос в том, что если кабель прокладывать по расценке ТЕРм08-02-401-01, нужно ли брать расценку на установку КЗНС16 У2.. Какой тип коробок учтен расценкой на прокладку?
Ну и в вашей 412й расценке тоже есть соединение проводов в коробках... но .. коробки эти уже установлены? или учтены расценкой на затягивание.. я всегда считала что они учтены расценкой на затягивание...
А сейчас уже сомневаюсь..

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 10:38
vasilpryymak
nasty.irk писал(а):Здравствуйте.
Есть проект по АСУТП. Прокладываются мет трубы, в них затягивается кабель по ТЕРм08-02-148-01 и есть расценка ТЕРм08-02-401-01 и есть коробки типа КЗНС16 У2.
Вопрос, нужно ли как-то дополнительно учитывать разделку кабелей в коробках и монтаж коробок? или это учтено расценкой на прокладку кабеля?
Инженеры говорят, что это очень трудоемкий процесс с разделкой и нужно учитывать дополнительно...


Если нужно проложить контрольный кабель в трубах, установить коробки зажимов КЗНС16 и подключить жилы кабеля к зажимам, то рекомендовал бы применить такие расценки:
М08-02-148-1 - кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг;
М08-03-545-2 -коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сеч. до 6 мм кв., установленная на конструкции на стене или колонне, кол. зажимов до 20;
М08-02-158-7 - заделка концевая сухая для контрольного кабеля сеч. одной жилы до 2,5 мм кв., количество жил до 14 (почему берем 14 а не 19 жил ? - после монтажа в коробке должны остаться резервные зажимы, в нашем случае их будет 2 (16-14=2);
М08-02-144-1 -присоединение жил проводов и кабелей сеч. до 2,5 мм2
При таком подходе вам будет легче доказывать заказчику обоснование применения расценок.

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 10:51
nasty.irk
vasilpryymak писал(а):Если нужно проложить контрольный кабель в трубах, установить коробки зажимов КЗНС16

а если не нужно кабель в трубы... если он открыто прокладывается... и монтаж берем по ТЕРм08-02-401-01, то нужно ли брать расценку на установку КЗНС ?

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:22
vasilpryymak
Монтаж коробок зажимов для подсоединения контрольного кабеля берите всегда, независимо от способа прокладки кабеля.

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:40
nasty.irk
Почему? Объясните пожалуйста... В чем отличие коробок которые учтены расценкой от этих коробок?

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 12:44
vasilpryymak
Расценка ТЕРм 08-02-401-01 используется при монтаже сети освещения, обратите внимание на жильность кабеля - двух - четырех жильный; а коробки используются ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ. Согласитесь, что ответвительные коробки для освещения и коробки зажимов КЗНС в АСУ ТП имееют разное фукциональное назначение, да и конструктивно они существенно отличаются.
Поскольку Вы говорите о реализации проекта АСУ ТП , то я и посоветовал брать сооответствующие расценки. В таком случае все понятно и исполнителям работ и заказчику .

Re: монтаж коробок

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:09
nasty.irk
Спасибо за разъяснение!