Страница 1 из 1

Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 18:59
Даша
Коллеги подскажите пожалуйста, при использовании в смете расценки м08-02-158-14 "концевые заделки" единица измерения дана 1 шт. и вот вопрос: 1 шт. это имеется ввиду 1 наконечник на 1 жилу или 1 шт.-это 1 кусок кабеля на котором делается разделка?я считаю, что 1 жила кабеля, а заказчик, что 1 кусок кабеля. кто прав?и как это можно подтвердить документарно?

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 8:52
tega
Судя по составу работ: разделка (заделка) КОНЦА КАБЕЛЯ - прав заказчик

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 10:03
Даша
хм..а тогда почему в ресурсах сидит наконечник концевой - 1шт., если у нас наконечники одеваются на каждую жилку кабеля?

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 12:13
tega
А какая марка кабеля, и что с ним надо сделать по проекту?

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 12:46
Даша
ну например КВБШВ 7х1...им по проекту надо подключить Пульт управления к остальному оборудованию

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 13:42
tega
А может имеет смысл взять м08-02-144-1

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 13:49
Даша
так у нас помимо присоединения идет как раз разделка концов кабеля.а расценка м08-02-144-1 включает в себя только работу по присоединению

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 14:20
tega
А в расценке м08-02-158-14 говорится толька о заделке в кол-ве 1 шт. на 3-4 жильный кабель. Предлагаю либо взять расценку на разделку кабеля применительно (например м10-01-051-...), либо подобрать расценку на монтаж пульта с учетом подключения кабеля.

Re: Концевые заделки

СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 5:55
Джамшут
Даша писал(а):ну например КВБШВ 7х1...им по проекту надо подключить Пульт управления к остальному оборудованию

Кабель контрольный, соответственно и заделку надо брать для контрольного.
Для вашего кабеля больше подходит м08-04-743-01 ну или м08-04-743-07