Страница 1 из 1

Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:59
nasty.irk
Здравствуйте!
Возник такой вот вопрос..
Необходимо проложить оптич кабель от кросса к рабочим местам и между этажными шкафами.
Я беру следующие позиции:
1. прокладка ФЕРм08-02-148-01 прим - потому как кабель тянется в здании и в кабель-каналах
2. измерение ФЕРм10-06-054-01 с к=0,9 - количество измерений по количеству отрезков кабеля (20 АРМ, соответственно 20 измерений)
3. сварка ФЕРм10-06-055-01 - количество сварок в 2 раза больше - 40 (т.к. варится кабель на обоих концах)
4. измерение ФЕРм10-06-054-01 с к=2 - измерение в 2х направлениях и количество измерений так же по количеству кабельных отрезков
все ли правильно?! не слишком ли много измерений?! и как берутся измерения: по общей длине кабеля одно измерение или в количестве отрезков?
Помогите пожалуйста разобраться!

Re: Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 14:53
Людмила
Меня смущает первая расценка, почему паздел 2. в кабель-каналах по 369

Re: Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 15:39
nasty.irk
В 399 вроде как провода, а тут кабель..
Для меня важнее разобраться с измерениями и сваркой....

Re: Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 16:39
Людмила
Прошу прощения - расценка 396. Ичто что провода.

Re: Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:00
nasty.irk
То что провод и кабель - вроде как разные вещи..
Раз уж разговор зашел об этих расценках, то чем тогда короба из ФЕРм08-02-148-01 отличаются от коробов из ФЕРм08-02-399-01?!
Речь идет о затягивании кабеля в короб, а не о прокладке коробов (расценка 396)..

Re: Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 16:34
puzan
Правильно, разные, так вот кабель в соответствии со справочником "Термины и определения в электроэнергетике":
Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности для прокладки в земле и под водой (по ГОСТ 15845-80 ст сэв 585-77)

Я могу ошибиться конечно, но в моем понимании расценка ФЕРм08-02-148-01 применяется при строительстве кабельной линии 0,4кВ и выше, а ФЕРм08-02-399-01 при прокладке слаботочки (радио, телевидение, пожарная сигнализация, интернет и т.д.) и электросетей ниже 0,4кВ (наше любимое 220В). Трудозатраты по расценкам этим отличаются в разы, да и единицы измерения разные. Применять в любом случае надо то что наиболее подходит для оптоволокна по составу работ и мат. затратам, а в этом случае подходит именно ФЕРм08-02-399-01.
А провод кстати (http://www.electrolibrary.info/books/kabel.htm):
Провод — это одна неизолированная, одна или более изолированных жил, поверх которых, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может иметься неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой.

там же определение кабеля:
Кабелем называется одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую резиновую, пластмассовую, металлическую оболочку (НРГ, КГ, АВВГ н др.). Оболочка служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ, а также для предохранения ее от механических повреждении.

Кстати, а сколько весит метр оптоволоконного кабеля?)

Re: Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:02
nasty.irk
Да легкие они вроде как.. вообще все зависит от изготовителя и марки... меня больше интересуют расценки по настройке! Мне по ним может кто-нибудь что-нибудь вразумительное ответить?

Re: Прокладка оптического кабеля и его измерения

СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:19
puzan