Извещатель радиоканальный Аврора-ДР

СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:15
Асоль
Добрый день! Подскажите какую взять расценку на монтаж - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый Аврора-ДР.

Re: Извещатель радиоканальный Аврора-ДР

СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:24
Andr.
ФЕРм10-08-002-02 -Извещатель дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

Re: Извещатель радиоканальный Аврора-ДР

СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:39
Асоль
Спасибо! Я ее раньше и брала, но мне мое руководство сказало что дешево, нужно же настроить каждый адрес и все прочее.

Re: Извещатель радиоканальный Аврора-ДР

СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:21
Северный ветер
Это уже пусконаладочные работы по ГЭСНп-02, система 2 или 3 (если ПЭВМ) категории сложности, 1 извещатель = 1 канал, плюс кол-во оповещателей *0,01, с К=0,5=Фим*Фу (отсутствуют управляющие каналы). Работы на 90% выполняются под напряжением.

Re: Извещатель радиоканальный Аврора-ДР

СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:57
Асоль
[quote="Северный ветер"] Спасибо вам огромное!

Re: Извещатель радиоканальный Аврора-ДР

СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 13:11
Наталия ВБ
Здравствуйте!
Меня интересует пуско-наладка АПС. Я не совсем поняла принцип расчета: допустим, есть 14 извещателей Аврора-ДР, 3 ИПР, 3 световых оповещателя и 2 звуковых.
Применяем расценку п02-01-002-03 АСУ с количеством каналов до 10 плюс п02-01-002-04 с коэф.=7,05 ?
И на общую сумму коэффициент 0,5.