Страница 1 из 1

Ячейка 6кВ

СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 14:04
nnn
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для монтажа разъединителей РВФЗ-10/630 II-II УХЛ2 и РВЗ-10/630 при реконструкции ячейки 6кВ, я беру 8-1-56-1 и привод к ним 8-1-57-1, правильно ли?

Re: Ячейка 6кВ

СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 2:33
ABK
Правильно.

Re: Ячейка 6кВ

СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 9:27
nnn
сметчик проектного интститута даёт расценку 8-1-11-2, ссылаясь на то, что эти разъединители с заземляющими ножами, но трудозатраты значительно отличаются, как обосновать то, что данная расценка не подходит, хотя я понимаю, что данный разъединитель для внутренней установки и должен расцениваться по разделу 3 "Распределительные устройства закрытые 3-20кВ", а какие ещё аргументы