Страница 1 из 1

Помогите обосновать коэффициент

СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:14
Иржик80
Уважаемые сметчики, помогите обосновать коэффициент для заказчика: "В связи с фактическим введением эксплуатационного режима в электроустановках объекта ...... прошу Вас при приемке актов вып. работ за сентябрь и далее учитывать коэф-т 1,3 в соответствии с МДС № ______?? п. на электромонтажные работы? за работу в действующих эл. установках, т.к. именно такой индекс проходит у других подрядчиков, но на каким нормативным документом они это обосновывают, я не знаю...

Re: Помогите обосновать коэффициент

СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 11:53
Tatyana_
МДС 81-35.2004, Таблица 2, пункт 5 или 5.1:

5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи К=1,20

5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков К=1,35

Примечание:
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена.
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:
Линии напряжением, кВ м
1 кВ - 2 м
1 до 20 кВ - 10 м
35 кВ - 15 м
110 кВ - 20 м
и т.д.

Re: Помогите обосновать коэффициент

СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 17:01
Иржик80
Спасибо за ответ, видимо это какой-то договорной коэф. с заказчиком