Страница 1 из 1

Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 11:55
Berta
Добрый день!
Большая просьба к специалистам по электрике - проверьте пожалуйста смету.
Поисковиком пользовалась, но не понятно - могу ли я использовать расценки м08-03-534, м08-03-055 в случае установки автоматов в ранее установленные щиты взамен демонтированных автоматов...

Работы следующие -
1)монтаж нового щита 1
2) демонтаж автоматов в уже установленных щитах
3) демонтаж кабеля
4) Прокладка нового кабеля в трубах разного сечения
5) Установка новых автоматов и в замен демонтированных, подключение
6) Монтаж рубильника.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:36
Джамшут
Поз.12, расценка на монтаж автомата не верная, должно быть ФЕРм08-03-526, соответственно и демонтаж по автоматам взят по неверной расценке.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 12:42
dvoika
Маленькое замечание по смете: К=1,15 и К=1,25 не берут по ремонтным и монтажным сборникам, а только по строительным расценкам при ремонтных работах.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 11:38
spb.Irina
для провода в гофре (п. 3,5,7 сметы) есть своя расценка- ТЕРм 08-02-413- (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов в трубки. 3. Прокладка трубок с затянутыми проводами. 4. Установка коробок. 5. Соединение жил проводов. 6. Прозвонка.)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 8:28
Джамшут
spb.Irina писал(а):для провода в гофре (п. 3,5,7 сметы) есть своя расценка- ТЕРм 08-02-413- (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов в трубки. 3. Прокладка трубок с затянутыми проводами. 4. Установка коробок. 5. Соединение жил проводов. 6. Прозвонка.)

Эта расценка устарела вместе с резинобитумными трубками лет 30 назад.
Это если прокладка кабеля предусмотренна проектом в резинобитумных трубках тогда я соглашусь с данной расценкой. Но если в проекте указанна именно гофрированная ПХВ труба, то тут только труба винилпластовая по установленным конструкциям.

ТЕРм 08-02-413 не учитывает работу перфоратора, на 100 метров работ всего 32 распорника, а надо хотябы через каждый метр и то при условии прямого учаска, а если в здании, то при наличии поворотов и т.д. надо примерно 120-130 распорников на 100 м. Ещё в составе материалов отсутствую скобы.

ещё вот тут можно почитать и что то для себя отметить.
Скажу что ещё ни разу, ни с бюджетом, ни с внебуджетом у меня за 5 лет не проходила расценка по резинобитумной трубе.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 11:12
spb.Irina
Ну да, именно это я хотела сказать:
" В наших "Консультациях и разъяснениях" тоже была рекомендация использовать эту расценку."

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 11:21
spb.Irina
кстати, спасибо за ссылку)
у нас эта расценка не только проходила с бюджетом, но иногда являлась приоритетной((
ну а что касается эл/монтажных работ- так сплошь и рядом провода валяются на подвесном потолке))

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 22:44
Tatyana_
Почему в смете пусконаладки нет?
силовые кабели большого сечения, рубильник - имеете полное право взять.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 10:38
smeta@zaoterm.ru
Смета- полный бред. Раздел по демонтажу кабеля и автоматов должно брать по расценкам монтажа с коэф. на демонтаж ( в зависимости , что дальше будут с демонтированными материалами поступаь: выкинуть, сдать на хранение, переместить на другое место..). Монтаж кабеля необходимо брать по сответствующей расценке, а не по расценке на монтаж провода. Соответственно и монтаж атвоматов. В зависимости от хар- к , выбирать соответствующую позицию в сборнике. А почему нет раздела: Стоимость материалов, не входящих в расценки ? Ну и попробовать протащить какие-нибудь лимитированные затраты.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 14:51
Berta
всем спасибо за ответы!

коэффициенты 1,15 и 1,25 убрала.
пусконаладочные в другой смете учтены.
Материалы Заказчика - поэтому их и нет в смете.


smeta@zaoterm.ru писал(а):Монтаж кабеля необходимо брать по сответствующей расценке, а не по расценке на монтаж провода


неужели это настолько грубая ошибка (демонтаж провода настолько сильно отличается от демонтажа кабеля)?
Ведь приоритетную силу имеют расценки на из ремонтного сборника, а при отсутствии расценок на демонтаж в ремонтном сборнике берутся из монтажных с коэффициентом на демонтаж.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 6:54
Джамшут
2smeta@zaoterm.ru, Если вас не затруднит, накидайте расценочки которые считаете правильными. Очень интересно.

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 6:21
Олюшка
Tatyana_ Пт Сен 10, 2010 23:44

Почему в смете пусконаладки нет?
силовые кабели большого сечения, рубильник - имеете полное право взять.

А где прописано, что нужно брать пусконаладку?

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 9:25
Асоль
Berta писал(а):неужели это настолько грубая ошибка (демонтаж провода настолько сильно отличается от демонтажа кабеля)?
Ведь приоритетную силу имеют расценки на из ремонтного сборника, а при отсутствии расценок на демонтаж в ремонтном сборнике берутся из монтажных с коэффициентом на демонтаж

Это не ошибка, поэтому поводу провод или кабель много обсуждалось на форуме, поищите через поиск, там умные спецы такие как АВК, Северный ветер и др. хорошие консультации давали.

smeta@zaoterm.ru писал(а):
Смета- полный бред.
Нормальная смета, автомат если ставят в шкаф, то именно по этой расценке берут, тоже на форуме уже обсуждалось.

Berta писал(а):
коэффициенты 1,15 и 1,25 убрала.
пусконаладочные в другой смете учтены.
Материалы Заказчика - поэтому их и нет в смете.

Вот и правильно все сделали, молодец!