Страница 1 из 1

Монтаж 2БКТП

СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 10:49
Smaki
Для монтажа распределительного пункта 2БКРТП-10кВ применяю расценку ТЕРм08-01-025-02 Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ·А, до:1000.
Но в расценке учтен монтаж однотрансформатной подстанции. Как мне учесть, что у меня в одной подстанции 2 трансформатора?

Re: Монтаж 2БКТП

СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 11:35
Елена Геннадьевна
Используемая Вами расценка подходит больше для комплектных трансформаторных подстанций, т.н. КТПн. Она именно однотрансформаторная, причём трансформатор в ней уже установлен, сам корпус КТПн - металлический (одна будка). Используется для временного перевода нагрузок на период реконструкции объектов энергетики. Кстати, расценка старая, была ещё до того, как появились 2БКТП в природе.
Если речь идёт о монтаже 2БКТП - блочной комплектной трансформаторной подстанции, то это подстанция бетонная, состоящая из 2-х блоков подземной части (бетонных приямков) и двух блоков наземной части (бетонных колпаков с полом). Трансформаторы надо в ней устанавливать отдельно после установки бетонных блоков в проектное положение, а также после установки трансформаторов монтировать кабельные перемычки с трансформаторов на РУ-10, РУ-0,4 и соотвественно секционные (между лучами А и В), ну и ёще так по-мелочи...
В данном случае целезообразно использовать комплексную расценку завода-изготовителя. Раценка содержится в Протоколе № МС-7-07 от 26.07.2007г. (приложение №2). К цене по типу 2БКТП (строка: строительные, монтажные и пусконаладочные работы на стройке), взятой по графе на 1.01.2000г., применяют коэффициент инфляции на текущий период. Так мы работаем в Москве !
Либо надо составлять подробную локальную смету по единичным расценкам в соответствии с технологией производства работ, чтобы не потерять деньги.

Re: Монтаж 2БКТП

СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 11:42
Smaki
Спасибо за ответ. А где взять технологию поизводства работ хотя бы типовую, а то проект еще в процессе, а смету уже надо делать. Делаю в регионе, поэтому видимо из протокола расценку применить не получится (((.