NaTasha
Была составлена смета на ПНР автоматизация ИТП по 2 сборнику. Вид работ разделяется на ПНР вхолос тую - 80% и под нагрузкой 20%. Заказчик, утверждая смету срезает 20 % под нагрузкой. Как аргументировать обратное?

Re: ПНР под нагрузкой и вхолостую?

СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 10:25
Северный ветер
Значит, заказчик не поручает вам полный комплекс работ. И комплексное опробование в рабочих режимах с вводом в эксплуатацию вы выполнять не будете, не имеете права. Сдадите заказчику налаженную на холостом ходу систему, без комплексного опробования в полном составе на проектные характеристики. Может, он другую организацию привлечёт или сам допуска имеет и своими силами доделает эти 20% под нагрузкой. Его проблемы. Ваши проблемы - не переаботать. Сразу согласовать по программе, чем вы закончите.

Re: ПНР под нагрузкой и вхолостую?

СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 10:37
NaTasha
спасибо большое за доступный ответ, оказывается у заказчика с генподрядчиком (мы - субчики) был заключен договор только на ПНР вхолостую, и теперь они "немного" озадачены