Страница 1 из 1

Монтаж кабеля

СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 14:13
Синергетик
Имеется:
Гофротруба диа 20 - 130 м, кабель контрольный КВБбШнг-ХЛ 4х1,5
Нужно проложить в гофротрубу и остаток пустить по эстакаде.
Применяю:
1. 08-02-412-01 гофротруба
2. 08-02-409-01 гофротруба
3. 08-02-404-01
4. 08-02-147-02 по эстакаде
Правильно ли это? Нужно ли применять расценку № 3? Спасибо.

СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 16:28
Юлия. г.
А п.3 не лишний? М08-02-147-2 - это чересчур (смотрите состав работ), думаю м08-02-402-1 больше подойдет

СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 8:28
Ольга Николаевна
И 3 и 4 лишние, может быть. Прокладка где? Внутри или снаружи?
Скорее всего внутри, тогда 1,2, и 08-02-402-01.