Страница 1 из 1

Усиление углеволокном

СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 17:26
piwniczna
Прошу помощи. Какую расценку можно применить на усиление несущей способности конструкций углеволокном. Заранее благодарен.

Re: Усиление углеволокном

СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 9:22
Золушка
А применительно нельзя взять ФЕР 26-01-055-1 "Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (+ стекловолокнистые материалы)" с заменой материалов?

Re: Усиление углеволокном

СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 21:33
piwniczna
Всем огромное спасибо! Разобрался сам, если кому интересно делюсь. Сначала берется расценка 3.13-21-1 с заменой кварцевого песка на КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ, затем обеспыливание 3.13-17-7, затем 3.13-8-5 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ с заменой ресурсов на Праймер SicaEpocem Modul или другой, затем сама расценка на оклейку применительно 3.13-16-3 ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД-20 ПЕРВЫЙ СЛОЙ, с заменой ресурсов на КЛЕЙ SICADUR-330 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ и УГЛЕРОДНАЯ ЛЕНТА SICA WRAP-530 C/105, можно других производителей, затем 3.13-8-6 ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПАУНДОМ ЭД-20 - ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ, с заменой ресурсов на КЛЕЙ SICADUR-330 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ. Расход углеродной ленты с коэфф.= 1,01, расход других материалов согласно рекомендаций завода изготовителя, но они минимальные. Вот вся технология. Можно меня поправить, интересует мнение всех. :)