Страница 2 из 2

СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 12:44
Михель
да при чем здесь острие? при забивке мочалится (разрушается) голова сваи, плотнее грунт - разрушение сильнее.

все, надоело спорить.

предъявляйте 102 шт, на каждые 100шт забитых, если пропускают - флаг в руки)))

СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 12:48
Летающая на метле
Что вы так раздражаетись, в проекте заложено 102 штуки их и надо забить, и в проекте большего не дано
при забивке мочалится (разрушается) голова сваи,

а если такое происходит, то сваи подобраны не верно, и забивка происходит с нарушением норм, если вы этого не понимаете, то вы скорее всего не имеете строительного образования

СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 13:13
Михель
хорошо)))
пусть так. согласен. убедили - острие. а не разгильдяйство обслуживающих сваебой в части прокладок, не отсутствие геологических изысканий, не ошибки проектировщиков, и не бетон и армирование на заводе ЖБИ.

1-3% наверное разная геометрия острия для свай, несущих различную нагрузку... подразумевается.))

СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 13:24
ABK
Михель, а на 100 забитых гвоздей у вас ниодного гнутого не бывает? Или Вы это тоже на ошибки проектировщиков списываете?

СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 13:26
Летающая на метле
я предлагаю просто поискать ГОСТ на заполнения спецификации строительных чертежей, потому что этот % сидел и в базе 84года,

СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 13:45
Золушка
Всем спасибо за поддержание боевого духа! :D
Я была права! Заказчик согласился! Объем свай на забивку берется по паспорту.

Re: Сваи (забивка, объём)

СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 7:55
Вячеслав (Fru)
Акт внешнего осмотра свай до погружения.В каком документе указано требование к составлению такого акта ?

Re: Сваи (забивка, объём)

СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 10:38
tulenin
Моё мнение :arrow: это входной контроль иатериалов, изделий и конструкций. Посмотрите последние требования Госгортехнадзора (сейчас другое название- технология, экология и т.п)... Есть также ведомственные требования, в ВСН.

Re: Сваи (забивка, объём)

СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 10:53
Вячеслав (Fru)
Благодарю за ответ !
Но именно такого требования на составление акта на осмотр свай перед забивкой нет ни в одном документе Ростехнадзора,это требование относится,как вы правильно указали, только ко входному контролю материалов и в Госте на сваи. Я не смого найти указания по составлению такого акта нигде. Буду весьма признателен, если укажите, в каком ВСН есть что-то подобное.

Re: Сваи (забивка, объём)

СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 11:21
tulenin
ВСН012-88/Миннефтегазстрой ч.II. ф.3.3