Страница 1 из 1

Прокладка кабеля в непроходном коллекторе?!

СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 10:04
Арабика
Всем Доброго Дня.
Вот вопросик, специалисты:
Необходимо проложить кабель в непроходном коллекторе.
1.Надо снять верхний слой, кабель кот уложен по лоткам, и проложить новый.. :roll:
Вот сижу и страдаю... что лучше подобрать? Подскажите.

СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 10:49
Света Smeta
Открываем 8 монтажный сборник "Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях" находим подходящие расценки на монтаж и эти же расценки с коэф. на демонтаж.

СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:40
mak
А почему сети в зданиях? Скорее уже кабельные линии

СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 16:06
Рус
на прокладку ФЕРм10-06-027-хх
на извлечение ФЕРм10-06-033-хх
ну и накрутить всякой байдой, там можно кучу мелочи натянуть...