Страница 1 из 1

Автоматизация и диспетчеризация (АСУД)

СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 10:22
laguna641
Добрый день!
Прошу помощи
Первый раз столкнулась со сметой на АСУД
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я применяю расценки на:
1) Концентратор универсальный КУН-2Д.1 - м10-08-001-1 "Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей";
2) Контроллер инженерного оборудования КИО-2М - м10-08-001-09 "Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча" или же взять по м11-04-008-1 "Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг";
3) Концентратор управляющий КУП-2RS - м10-08-001-09 "Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча";
4) Концентратор цифровых сигналов КЦС - м10-08-001-5 "Приборы ПС на 1 луч" ИЛИ м10-08-001-13 "Устройства промежуточные на количество лучей 1" ИЛИ м10-08-001-9 "Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча"
5) Концентратор теплового пункта КТП-2 - м10-08-001-9 "Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча";
6) Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.1 - м10-10-007-1 прим. "Монтаж домофона"
Пожалуйста поправьте меня если я не права

Re: Автоматизация и диспетчеризация (АСУД)

СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2018 13:53
tega
Я обычно беру так:
1) КУН-2Д.1 - м10-08-001-6
2) КИО-2М - м10-08-001-9
3) КУП-2RS - м10-08-001-12
4) КЦС - м10-08-001-6
5) КТП-2 - м10-08-001-2
6) УПСЛ исп.1 состоит из трех элементов:
- ПУ (пульт управления) - м10-08-001-11
- УПУ (устройство переговорное универсальное) - м10-04-112-1
- Микрофон Электретный МК-14 - м10-04-066-7