Страница 1 из 1

Заземление из угловой стали (срочно!)

СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 14:06
Minutka
По расценке м08-02-471-2 заземлитель указан в штуках. А мне надо посчитать установку десяти заземлителей из уголка длиной 2,5 м. Они вбиваются в землю из траншеи глубиной 0,5 м, затем соединяются полосой. Как быть? Какие расценки взять? Я взяла м08-02-471-2 и м08-02-472-7 плюс рытье и засыпку траншеи. Этого достаточно? Подскажите, пожалуйста!

Re: Заземление из угловой стали (срочно!)

СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 14:20
Tatyana_
Мы берем аналогично.

Штуки лекго переводятся в метры.
В расценке учтено 177 кг заземлителя на 10 штук. Это примерно равно 10 шт. х 1,2 м уголка 100х1000х10
или 10 шт. х 3 м уголка 63х63х6.

Re: Заземление из угловой стали (срочно!)

СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 14:30
Minutka
Спасибо! Я тоже так думала... Но получается мало денег :) ... Вернее меньше, чем ожидалось, чем хотят за такую работу... может я что-то упустила?

Re: Заземление из угловой стали (срочно!)

СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 8:49
Георгий
Полюбопытствуйте, пожалуйста, в этой теме, может что-то почерпнете http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?f=1&t=7121&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%2A

Re: Заземление из угловой стали (срочно!)

СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 11:33
Minutka
Большое спасибо!