Смета по монтажу СКС. Все учтел или есть лишнее/недостающее?
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Пт Мар 19, 2010 12:39
MikeMike
Составляю смету (Мос.Обл.) на прокладку кабелей и установку портов в цокольном помещении. Удалось выяснить, что это реконструкция. В смете состав работ.
Хотелось бы узнать у более опытных коллег:
1. Не забыл ли я чего?
2. Не подсунул ли лишнего?
3. Коэффициенты правильно применены?
Re: Смета по монтажу СКС. Все учтел или есть лишнее/недостающее?
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Пт Мар 19, 2010 16:09
Марина79
по позиции 6.- затягивание проводов первый одножильный. а каждый последущий , не будет работ у вас?
Re: Смета по монтажу СКС. Все учтел или есть лишнее/недостающее?
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Пт Мар 19, 2010 16:11
MikeMike
по позиции 6.- затягивание проводов первый одножильный. а каждый последующий , не будет работ у вас?
сам удивился, но мне сказали, что по одному проводу в гофру... странно, но пока так.
Re: Смета по монтажу СКС. Все учтел или есть лишнее/недостающее?
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Пн Апр 19, 2010 11:55
ХРИПУНОВА
не учтена стоимость конструкций для крепления коробов и лотков, их стоимость и стоимость материалов согласно тех.части. Затягивание в гофру столько, сколько в неё проводов идет. коэффициент видимо на стеснённость . Про измерения первый раз слышу, не могу ответить. Пробивка отверстий входит в состав работ до 30мм для установки дюбелей, шпилек и штырей.