Страница 1 из 1
Демонтаж ж/б плиты над подъездом
Добавлено:
Вс Ноя 29, 2009 17:37
Ольченька
Вопрос о правильной расценке или расценках на демонтаж ж/б плиты над подъездом, объем до 1м3. Можно взять ТЕР46-04-002-02? Но там монолит.....
Re: Демонтаж ж/б плиты над подъездом
Добавлено:
Вс Ноя 29, 2009 18:04
ABK
07-05-030-5 с коэф. на демонтаж
Re: Демонтаж ж/б плиты над подъездом
Добавлено:
Вс Ноя 29, 2009 18:55
Ольченька
Спасибо большое, но такая дешевая
Re: Демонтаж ж/б плиты над подъездом
Добавлено:
Вс Ноя 29, 2009 19:45
ABK
Ну смотря как демонтировать. Если отбойным молотком срубать, то правильнее по 46 взять наверно.
Re: Демонтаж ж/б плиты над подъездом
Добавлено:
Вс Ноя 29, 2009 20:03
Ольченька
Будет резка алмазная, работы на пол дня
Re: Демонтаж ж/б плиты над подъездом
Добавлено:
Пн Ноя 30, 2009 4:31
ABK
Тогда самое правильное наверно взять по 7 (т.к. там в работе учтена укладка, соответственно при демонтаже снятие), а вот резку взять отдельно. Я взял бы по ФЕР46-03-012-01. И наверно еще ФЕРр54-10-01 надо взять. Что бы козырек не упал, когда его отрезать будут.
Re: Демонтаж ж/б плиты над подъездом
Добавлено:
Пн Ноя 30, 2009 9:59
Ольченька
Спасибо за ответы