Страница 1 из 1

затягивание проводов и кабелей в трубы

СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2020 10:59
viborku
В расценках тсн-2001 при прокладке последующего провода в суммарном сечении учитывается сечение первого провода?
Первый провод 3х2,5мм, последующий 3х1,5мм. Какую расценку применить для последующего: на 6 мм2 или 35мм2 (суммарное сечение с учетом первого провода больше 6мм2)?

Re: затягивание проводов и кабелей в трубы

СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2020 20:58
Вера
берется сечение каждого провода отдельно
первый 3х2,5мм расценка более 6мм2 (до 16)
последующий 3х1,5мм расценка до 6мм2