Страница 1 из 1

Подвесной потолок Армстронг

СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 13:49
bernau-60
Уважаемые коллеги! Подскажите, плиз, нужно ли вычитать площадь светильников при устройстве потолков Армстронг? в Тех части, п. 2.5 сказано, что вычитать нужно площадь, занимаемую строительными конструкциями, такими как колонны, балки и т.д. Про светильники ничего не сказано. Если надо вычитать, то какая норма расхода плит должна быть, с учетом отходов? И где это можно прочитать? (работаю в базе ТСН)

Re: Подвесной потолок Армстронг

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2019 7:10
pkoltsov
Вычитать нужно. Норма будет зависеть от количества светильников

Re: Подвесной потолок Армстронг

СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 13:17
markmsk
И не забудьте включить расценку на монтаж подвесов и креплений из 9-го сборника

Re: Подвесной потолок Армстронг

СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 13:22
markmsk
Норма расхода плит 1,05. Тех.часть 1.8

Re: Подвесной потолок Армстронг

СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 13:32
markmsk
Где прописано, что нужно вычитать светильники, ведь мы под место на светильники монтируем каркас.

Re: Подвесной потолок Армстронг

СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 13:36
markmsk
В тех.части не прописано, что нужно вычитать площадь светильников, согласно п.1,8 берётся норма расхода декоративных плиток с коэффициентом 1,05.

Re: Подвесной потолок Армстронг

СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 9:42
pkoltsov
markmsk писал(а):Где прописано, что нужно вычитать светильники, ведь мы под место на светильники монтируем каркас.

Каркас монтируем. а вот саму плитку уже нет