Страница 1 из 1

Монтаж силового кабеля

СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 12:18
A.V.Furtseva
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, нужна расценка на монтаж кабеля КОГРЭШ. Не знаю что это, как это, где это. Работаем только с наружными ИС, попался этот пункт в ВОРе, попросили найти стоимость работ по смете.

Re: Монтаж силового кабеля

СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:47
tega
А какой марко-размер кабеля и где он прокладывается (в трубе, коробе или др.)?

Re: Монтаж силового кабеля

СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 12:52
A.V.Furtseva
кабель когрэш 3х4х2,5 монтаж в вертикальном стволе для щитовой проходки. На землю скорее всего кладется

Re: Монтаж силового кабеля

СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 14:11
tega
Попробуйте 4.8-73-1 (КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, КАБЕЛЬ МАССОЙ: ДО 1 КГ)

Re: Монтаж силового кабеля

СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 14:41
A.V.Furtseva
спасибо!!
P.S. кабель как оказалось нужен был для светильников. Взяла все вместе по расценке 3.33-25-1