Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Вт Апр 21, 2015 12:30
arbeiten
Всем привет!
Подскажите, как расценить ПНР на АПС и СОУЭ
Буду премного благодарен и вам +100 к карме ) За примеры смет еще +100 к карме
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Чт Апр 30, 2015 9:44
marka
Расшифруйте АПС и СОУЭ. Какие виды монтажных работ вы выполняете?
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Чт Апр 30, 2015 10:02
arbeiten
marka писал(а):Расшифруйте АПС и СОУЭ. Какие виды монтажных работ вы выполняете?
вопрос из этой темы:
forum27/topic36042.html#p106473монтаж: датчики, приборы контроля, провода
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Вт Май 05, 2015 11:34
svetge
arbeiten писал(а):Всем привет!
Подскажите, как расценить ПНР на АПС и СОУЭ
Аналогии с ФЕР п2 - в ТСН нет, там по другому - для данных работ применять сб 2 раздел 6 ТСН 2001.5 с расценки 5.2-33-1 и далее , или брать расценки применительно. Если в жилом здании - то можно по укрупненным сб.10
Иногда пропускают измерения по электрике
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Чт Май 28, 2015 11:52
MQS
По АПС Москомэкспертиза мне пропустила (по ТСН):
1. 5.2-20-2
2. 5.2-35-1 + 5.2-35-2 (кол-во всех извещателей)
3. 5.2-32-1
По СОУЭ:
1. 5.1-162-1
2. 5.2-32-1
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Чт Май 28, 2015 11:57
MQS
Могу скинуть сметы в ТСН по АПС и СОУЭ, если еще требуется. Тогда давайте адрес.
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Чт Май 28, 2015 13:44
arbeiten
MQS писал(а):По АПС Москомэкспертиза мне пропустила (по ТСН):
1. 5.2-20-2
2. 5.2-35-1 + 5.2-35-2 (кол-во всех извещателей)
3. 5.2-32-1
По СОУЭ:
1. 5.1-162-1
2. 5.2-32-1
Благодарю!
Могу скинуть сметы в ТСН по АПС и СОУЭ, если еще требуется. Тогда давайте адрес.
Есть возможность добавить вложенным документом? Я думаю примеры сметы будут полезны и другим пользователям.
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Ср Июн 03, 2015 12:53
MQS
Прикладываю вариант, который согласовала Москомэкспертиза по объекту.
Re: Расценки на ПНР : АПС и СОУЭ
Добавлено:
Пн Июл 27, 2015 13:28
Асоль
Добрый день! Для каких извещателей применяют вот эти расценки:
5.2-34-11 Концентратор контактных датчиков (ККД) в диспетчерской, устройство с одним извещателем (может эту расценку нужно применять для ПНР извещателей, а не 5.2.35-2 (Комплексная пусконаладка системы, добавлять к поз. 2-35-1 на каждое адресное устройство?)
5.2-33-3 Извещатель охранно-пожарный (ОПД) в коллекторе (как понять в коллекторе?)
Спасибо!