Страница 1 из 1

проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 9:34
lexx2
Здравствуйте проверьте пожалуйста сметы, может есть какие ошибки.

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 13:03
Pavelsom
Автоматизация ОВ:
НР и СП чего то не пропечатались..
п. 6 сметы: расценено по расценкам раздела 1 "Кабельные линии до 500 кВ", надо по расценкам раздела 6 "Сети проводок в зданиях и сооружениях" , только разбейте расценки в зависимости от сечения кабеля
п. 7 сметы: разбить расценки в зависимости от сечения кабеля, плюс желательно разделить на затягивание первого провода и каждого последующего
Учтите норму расхода на кабель провод
п.8 сметы: у вас гофра диам. 20 и 25 мм - следовательно расценка нужна 4.8-281-2. Исключить стоимость держателей (крепеж учтен расценкой)
п. 10, 11 сметы: расценено не правильно, смотри п. 2.1 раздела 6 отдела 2 вводных указаний к сборнику 8 "электротехнические установки"
п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника
п. 13 сметы: Исключить крепеж, учтен в МР расценки
п. 14 сметы: расценка только для приборов, установка которых была расценена по сб.11

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 22:30
мих
Здорово! Я могу рассчитывать на тебя?! Добрая шутка.!

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:47
lexx2
п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника можно по подробнее.
п. 10, расценил КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА: ДО 0,4 КГ(4.8-83-7)
п. 11 сметы: какую можно взять расценку

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 14:57
Pavelsom
п. 10, расценил КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА: ДО 0,4 КГ(4.8-83-7)

Можно
п. 11 сметы: какую можно взять расценку

Склоняюсь к 4.8-83-4
п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника можно по подробнее.

Можно.
Расценками сборников на монтаж оборудования учтен полный комплекс работ по установке изделий (конструкций, оборудования). Если конкретная расценка не учитывает какую либо операцию необходимую для производства работ, это прописывается в водных указаниях к разделу (как в случае монтажа лотков, было написано в водных указаниях, что крепления лотков учитывается отдельно по 4.8-83-4...15).
То же касается и материальных ресурсов, что надо учесть дополнительно, написано в водных указаниях. К тому же в каждой расценке монтажного сборника есть стоимость МР (к сожалению в ТСН/МТСН к монтажным сборникам нет ЭСН и вы не сможете узнать точно что там сидит, но для ориентира можно заглянуть в ГЭСНм), в которых и учтен весь вспомогательный материал.
Единственное, он может отличаться от фактически примененного материала (в расценке могут сидеть дюбеля под монтажный пистолет, а у вас анкера HILTI ).

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:57
lexx2
Вес профиля 1,8 кг
крепление 0,75 кг
так какую расценку взять.

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 16:18
Pavelsom
так какую расценку взять

уже писал
Склоняюсь к 4.8-83-4

В принципе, всё что написано выше, это всего лишь моё мнение. Можете оставить свою смету без изменений, главное что бы и вам по деньгам нормально было, и что бы заказчик пропустил.

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:37
lexx2
п. 14 сметы: расценка только для приборов, установка которых была расценена по сб.11
Подскажите мне, что можно взять тогда за место этой позиции или ее вообще убрать надо (просто учусь делать более менее правильно)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 19:20
Pavelsom
п. 14 сметы: расценка только для приборов, установка которых была расценена по сб.11
Подскажите мне, что можно взять тогда за место этой позиции или ее вообще убрать надо (просто учусь делать более менее правильно)

Ну зачем убрать? У Вас в п.2, 3, 5 сметы монтаж расценен по 11 сборнику, вот для этих приборов и берите подключение жил проводов.
На самом деле надо внимательно тех. часть почитать, что там сказано. В ФЕРах, к примеру, это подключение берется только к оборудованию расцененного по расценкам определенных отделов 11 сборника. В ТСН вроде бы таких ограничений нет (или я плохо посмотрел тех. часть).
Для оборудования расцененного по 8 сборнику (у Вас это посты кнопочные) подключение однозначно не берется.

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 12:52
lexx2
Еще раз здравствуйте. Проверьте пожалуйста смету на установку домофона, если что не правильно то скорректируйте меня в правильном направлении.

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 12:48
svetge
Мое видение по расценкам
Кнопку по 4.8-58-1
Эл.магнитный замок - 4.11-16-1

Затягивием 3050метров во что? Если это кабель прокладываемый по стоякам с верх.этажа вниз тогда брать "кабель по установленным конструкциям с установкой коробок" - ваш тогда п.2 удалять
п. 8 тоже непонятен, но если его в металлорукав - то затягиваем первый и последующий

Вообще ваши вопросы лучше в теме "Азы сметного дела" писать

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 22:39
bimmer85@list.ru
Вот это встреча))).. Вы делаете сметы на дом который я строил)))... Вы в случайно не в Альпенбау ГмбХ работаете?

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:11
lexx2
Нет, но они нам знакомы