Страница 1 из 1

Коробки для установки выключателей

СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 15:44
Natal
Подскажите как расценить коробки для установки выключателей и штепсельных розеток. Коробка марка КУВ-1М.
Можно ли 4.8-237-1???

СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:04
Юлия. г.
См. техчасть к сб.8: отдел3, раздел5, вводные указания: п.2 - перечислены работы неучтенные расценками раздела: среди них нет монтажа установочных коробок, п.3 - перечислены материальные ресурсы, стоимость которых не учтена в расценках: среди них установочные коробки. Я делаю вывод: монтаж установочных коробок в расценке есть, а стоимость коробки - берите.

СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:10
Natal
Отдел 3 раздел 5. К какой расценке относится монтаж коробок???

СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:11
Natal
К 4.8-243-...???....и туда материал коробку...?

СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 8:26
Юлия. г.
Давайте разберемся: а какие коробки Вы имеете в виду? Из Вашего вопроса я поняла, что коробки установочные, которые используются при монтаже розеток, выключателей и т.п. утопленного типа при скрытой проводке (кстати, и марка у Вас указана коробки установочной). Т.е.: устанавливается коробка установочная и далее монтируется розетка, выключатель. Но, может, Вы имели в виду коробки распаечные (ответвительные)?

СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 13:41
Atlesh
Подскажите, пожалуйста, как расценить демонтаж, а затем монтаж коробки установочной?

СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 16:12
Natal
А вам какие коробки??? Под выключатели и розетки?

СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 17:38
pp
Так в итоге, какие расценки надо применять для монтажа установочных коробок?
Те необходимо установить только коробки в стену, завести в них кабель входящий и уходящий и спаять перемычки, сами розетки ставить не надо.

СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 5:28
ABK
Если только данная работа, то ФЕРм10-08-019-01

СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 18:15
pp
А почему для электрики берется ценник из оборудования связи, в Электрике нет что ли подобных вещей?

Я лучше перефразирую вопрос.

Если я ставлю только монтажную коробку под розетку, могу ли я использовать для этого 4.8-237-1.
Если я ставлю коробку и сразу монтирую розетку мне надо применять
4.8-237-1 и 4.8-243-9
или
только 4.8-243-9 (и что входит в 4.8-243-9)

Коробки для установки выключателей

СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 14:55
Людмила2006
Люди! Пользуйтесь сборниками ГСЭН-2001 как справочниками - состав работ и используемые материалы расписаны лучше некуда!!!

СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 3:05
Ольга Николаевна
ФЕРм10-08-019-01 - это для коробки ответвительной!
Слишком жирненько для установочной коробочки. Не предусмотрена сборниками такая работа отдельно.
Времени на установку выключателя(с коробочкой) - 0,32 ч, а на одну отв. коробку - полчаса..