Страница 1 из 1

Установка неподвижных опор при прокладке теплосети

СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 18:52
Надежда Л
Прошу разъяснить, какой расценкой руководствоваться.
Подрядчиком при расчете сметной стоимости бесканальной прокладки трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки применены расценки на установку неподвижной опоры, концевого элемента с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции как
стальных фасонных частей по расценке ТЕР 22-03-001-7.
Согласно ГОСТ 30732-2006 п. 3.2 фасонная часть (деталь) – деталь или сборочная единица трубопровода или трубной системы, обеспечивающая изменение направления, слияние или деление, расширение или сужение потока рабочей среды.
Согласно ГОСТ 30732-2006 приложение В.8 (рекомендуемое) неподвижная опора уже установлена на элементе трубопровода длиной 3 метра, представляет собой металлический опорный фланец (стальной щит) и имеет заводскую изоляцию.
Нельзя согласиться с применением данной расценки, так как неподвижные опоры, концевые элементы с кабелем вывода и металлическая заглушка не могут обеспечить изменение направления потока рабочей среды, то есть не являются фасонной частью.
Вследствие этого считаю что, установка вышеперечисленных промышленно-изолированных изделий должна быть учтена в расценке ТЕР-2001-24-01-021-12 при прокладке трубопровода, но подрядчик не соглашается.
Может это вопрос уже встречался в консультациях и разъяснениях? Нужен официальный ответ.

Re: Установка неподвижных опор при прокладке теплосети

СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 19:29
Вера
я бы смотрела на состав работ:
1. установка неподвижек в расценке ТЕР-2001-24-01-021-12 учтена
2. насчет концевика, тоже можно учесть в этой расценке, но добавить к длине трубопровода длину концевых элементов, но никак не фасонину