Страница 1 из 1

расценка 66-16

СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 11:01
PSV
Добрый день!
При проверке сметной документации возникли разногласия с подрядчикам вот по какому вопросу:
Подрядчик при кап.ремонте тепловой сети, проложенной в непроходном канале применяет две расценки 07-06-002 с к=0,8 и 66-16, мотивируя это тем, сто в 66-16 учтено только вскрытие непроходного канала, а демонтаж плит не учтен.
Полазив по интернету, нашла комментарий, что вскрытие - это только оттаскивание плит в сторону, без поднятия их из траншеи, но не ссылок - где это официально разъяснено - ничего нет.
У кого какое мнение на этот счет? :?
Заранее спасибо.

Re: расценка 66-16

СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 15:09
marka
Вскрытие непроходного канала по ФЕРр66 - это и есть открытие канала, дополнительно демонтаж плит брать не надо. Надо помнить, что расценки комплексные, там учтено всё. Можно не применять сборник ФЕРр66, а взять демонтаж плит по ФЕР07 и демонтаж трубопроводов по ФЕР24.

Re: расценка 66-16

СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 16:14
Pavelsom
Можно не применять сборник ФЕРр66, а взять демонтаж плит по ФЕР07 и демонтаж трубопроводов по ФЕР24.

Но вы как Заказчик вправе настоять о применении 66 сборника как основного сборника при ремонтных работах на теплотрассах

Re: расценка 66-16

СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 14:33
PSV
Я знаю, что расценки комплексные. Если брать по ФЕР7 и ФЕР24, то получается дорого. Подрядчик "уперся" и про то, что в расценках учтены: - среднеотраслевой оптимальный и организационный уровень строительного производства ничего слышать не хочет.

Спасибо за ответы, вы мне очень помогли поверить в свою правоту.