Страница 1 из 1

ГЭСН-25 Магистральные газопроводы

СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 11:08
lelik-ru25@rambler.ru
Подскажите,пожалуйста, учтена ли в расценке ГЭСН25-12-002 (предварительное гидравлическое испытание трубопроводов) выдержка под давлением? Или ее следует брать отдельно по ГЭСН25-12-011? Есть ли ссылка на нормативный документ? Заранее спасибо!

Re: ГЭСН-25 Магистральные газопроводы

СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:52
Золушка
Тех.часть п. 1.25.50

Re: ГЭСН-25 Магистральные газопроводы

СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 14:18
lelik-ru25@rambler.ru
Да, это что касаемо гидравлического испытания. По поводу предварительного испытания Заказчик считает, что в этой расценке выдержка учтена. Нужно доказать обратное

Re: ГЭСН-25 Магистральные газопроводы

СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 23:27
Людмила
Вы можете это доказать, если найдете ТТК на эту работу и там будет сказано о проведении предварительного испытания. А так Вы можете свою некачественную работы испытывать несколько раз и что, заказчик Вам должен это все оплачивать?