ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 12:24
Polikarpov
Прошу Вас помочь разобраться в вопросе выбора расценки для Извещателя Пламени Пульсар. В своей работе использую расценку ТЕРм10-08-003-5, но технадзор заказчика настаивает на использовании расценки ТЕРм10-08-002-1 для теплового датчика. я не согласен, т.к. пульсар 1-001н срабатывает от пламени а не от тепла. мои аргументы не помгают в этом вопросе. помогите пожалуйста, как еще можно убедить технадзора в неправильности предлагаемой ею расценки? Заранее благодарен!

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 16:22
Minutka
А вы давали почитать технадзору документацию, в которой описан принцип действия этого извещателя?

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 14:36
Polikarpov
конечно!, но её не убедило, может есть еще варианты?

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 10:46
Polikarpov
техническую документацию она изучила, поэтому и говорит, что от
пламени тепло и от этого пульсар срабатывает

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 6:28
Джамшут
Принцип действия разный у тепловых и пламенников.
У тепловика температурно-чувствительный элемент, это может быть биметаллическая пластина и простейшая термопара. Т.е. извещатель тепловой реагирует на повышение температуры.
Пламенник срабатывает на инфракрасное излучение в поле зрения чувствительного элемента. Соответственно извещатели пламени относятся к оптико-электрическим и неправильно будет отнести их к магнитоконтактным.