Страница 1 из 1

Монтаж технологических трубопроводов

СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 12:53
МЭСР
Прав ли заказчик, снимая работу по устройству опор под технологические трубопроводы из КС-2, мотивируя это тем, что стоимость устройства опор учтены расценкой на монтаж трубопровода?

Re: Монтаж технологических трубопроводов

СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 14:33
Nota
Какой вид технологических трубопроводов? Если цеховые, то заказчик прав - т.ч. отд.01, вводная часть

Re: Монтаж технологических трубопроводов

СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 18:39
МЭСР
А если межцеховые?

Re: Монтаж технологических трубопроводов

СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 11:37
Мари
МЭСР писал(а):Прав ли заказчик, снимая работу по устройству опор под технологические трубопроводы из КС-2, мотивируя это тем, что стоимость устройства опор учтены расценкой на монтаж трубопровода?


Смотря какие опоры.

Опоры под трубопроводы - довольно широкое понятие.
Здоровущая эстакада под масенький тощенький трубопровод - тоже опора под трубопровод. Очевидно, что ее надо обязательно учитывать дополнительно.
И масенькая "скользячка" массой 10 кг под трубой Д1000 - тоже опора под трубопровод. Это уже другая история - ее монтаж в составе работы по монтажу трубопровода.
Как тут быть и как различить опоры.

Если опоры технологические - то есть эти опоры в проекте учтены технологической спецификацией ( обычно называются они типа ОПП, ОНП и т.д.), то устройство опор отдельной позицией, по 9 сборнику в смету вводить нельзя. В этом случае заказчик прав.
Однако при этом заказчик должен учесть массу этих опор при расчете объемов по монтажу трубопровода - то есть прибавить массу этих опор в массу трубопровода, и учитывать эти опоры при расчете коэффициента изменения массы трубопроводов.
Если этого не сделано, то надо понимать, что работа по монтажу опор не учтена в смете НИКАК.

Если же опоры под трубопроводы - из раздела "АС", то однозначно заказчик неправ, их надо учитывать по 9 сборнику дополнительно.

В общем, в любом случае тупо исключать монтаж опор - неправильно. Исключая, надо смотреть - а прибавлена ли масса трубопроводов в объемы по монтажу трубопроводов?


А если межцеховые?


А если межцеховые - читайте указания к отделу 02 сб. м12 " В нормах не учтены затраты на монтаж опор...."