Страница 1 из 2

Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 15:12
Kati
Добрый день!
Очень нужна помощь. В проекте на подстанцию 6/0,4 кв указан барьер из деревяного бруса на металличесих кронштейнах. Проглядела все сборники, которые хоть как-то могут отнестись к ПС, ничего подобно не нашла. Если кто встречался или есть какие то предложения помогите!

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:35
Денис Кораблев
Приветствую, коллеги. Информации маловато по конструктиву для полного и исчерпывающего ответа. По поводу устройства самого барьера из брусьев - ФЕР 10-01-010-1 - Установка элементов каркаса из брусьев. По идее, должна быть еще разработка грунта с обратной засыпкой, но не факт. Если Вы поделитесь всей имеющейся у Вас информацией по устройству деревянного барьера, помедитируем, поможем :wink:

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 8:33
Kati
По констрктиву: В бетонной подстанции на стену с двух сторон проема устанавливаются конштейны, на которые впоследствии кладется брус.

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 8:38
ABK
а для чего? непонятно.

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:20
Георгий
Ворота подстанции изнутри закрывать?

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:43
turavinin
Барьер устанавливается для того чтоб заградить проход человеку в трансформаторный отсек. Сам не знаю, кстати что за расценку применить, часто попадается...

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:48
Kati
Совершенно верно, в одном помещение стоят РУВН, РУНН и трансформатор, и для того чтобы хоть как-то их разделить ставят эти барьеры, которые припятствуют подходу к работающему оборудованию.

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 14:01
ABK
Тогда дерево здесь причем? Это делается по типовому проекту. И применяется расценка ФЕРм08-01-087-01

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 6:10
turavinin
Дерево при том, что ограждение это изготовлено из бруса 80х60, примерно, и вкладывается в два П-образных металлических кронштейна. А расценка 08-01-087-01 - сетчатое ограждение. На мой взгляд докопаются и будут правы ))

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 9:44
Денис Кораблев
Приветствую всех вас, коллеги. Лёш, лично я встречал типовой проект на устройство барьера в ТП только при входе в неё, т.е. чтобы человек не свалился на трансформаторы, который представляет собой закрепленный с обеих сторон деревянный брус. Полагаю, что технологическое решение по устройству барьера для разделения камер ТП, это прерогатива самого проектировщика, выполнить его из деревянных брусьев либо из стальной сетки типа "Рабица".

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 11:02
ABK
Денис. п. 4.1.25 ПУЭ Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или комбинированным. п.4.2.29 допускает наличие барьера. Но оно не должно быть единственным. Поэтому давненько я их не встречал.

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 11:35
Денис Кораблев
А я вот в последнее время с ними и сталкивался исключительно в деревянном исполнении. Барьер в сетчатом исполнении я встречал только в ТП, которые располагаются на территории заводов, т.е. на предприятиях промышленной отрасли. Априори проектировщик принимает решение в соответстсвие с требованиями и положениями, изложенные в ПУЭ, что ты и подтвердил, но вот от темы мы-таки отклонились: барьер-то в деревянном исполнении в данном случае.

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 12:54
ABK
Ну вернемся. Мой вариант ФЕР10-01-053-01 применительно

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 12:55
ABK
Либо ФЕР10-01-065-01

Re: Барьер в подстании

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 15:12
Денис Кораблев
Хм, в ФЕР10-01-065-01 и ФЕР10-01-053-01 краны болтаются и нет обработки элементов каркаса, хотя бы антисептики-то должны быть