Страница 1 из 1

ТЕР-16

СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 21:32
Tatyana_
Напомните, пожалуйста, где сказано, что расценками 16 сборника учтен монтаж муфтовой арматуры?

СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 9:45
Галина Александровна
Техническая часть к сборнику п.п. 1,6;1,7;2,4.

СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 10:24
Tatyana_
Либо у меня старая Т.Ч., либо я чего-то не понимаю.

1.6. В единичных расценках на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб, а также обвязки котлов, водоподогревателей и насосов предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. При этом затраты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов, включая установленную на них арматуру, учитываются дополнительно.

Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб, чугунных канализационных труб в траншеях, стальных бесшовных и сварных труб диаметром свыше 150 мм, напорных полиэтиленовых труб систем водоснабжения, многослойных, металлополимерных труб систем отопления и водоснабжения принята с применением отдельных труб и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа.

1.7. При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным.

2.4. Количество, тип и диаметр арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по проектным данным. При этом в объем работ не включается арматура, входящая в комплект поставки отопительных котлов, емкостных водоподогревателей, узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов, муфтовая арматура элеваторных узлов, а также арматура, устанавливаемая в пределах водомерных узлов.

Везде говорится о монтаже готовых узлов с учтенной арматурой.

Пару лет назад получала замечание, и где-то находила подтверждение, что расценками учтен монтаж только муфтовой арматуры, а фланцевую надо расценивать отдельно. И в сборнике целый раздел посвящен фланцевой арматуре. Для чего? Если все расценки расчитаны на готовые узлы.

СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 10:47
Галина Александровна
Tatyana_ писал(а):Либо у меня старая Т.Ч., либо я чего-то не понимаю.
Везде говорится о монтаже готовых узлов с учтенной арматурой.

Да, все верно вы понимаете, установка муфтовой арматуры учитывается в стоимости изготовления узлов.

Tatyana_ писал(а):И в сборнике целый раздел посвящен фланцевой арматуре. Для чего? Если все расценки расчитаны на готовые узлы.

А фланцевые соедниения и нужны для того, чтобы готовый узел врезать в систему, а потом, при необходимости снимать его для ревизии и ремонта.

Tatyana_ писал(а):Пару лет назад получала замечание, и где-то находила подтверждение, что расценками учтен монтаж только муфтовой арматуры, а фланцевую надо расценивать отдельно.

Я более точного подтверждения не встречала. Может быть кто более опытный знает? Не мешало бы поточнее определение найти.

СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 11:17
Галина Александровна
Татьяна, вот например в расц. 16-04-002-6 в составе работ указано:"Установка муфтовой арматуры".

СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 11:38
Tatyana_
Спасибо большое!

СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 11:50
Галина Александровна
А Вы так и не нашли ничего более определенного?
Самой интересно.

СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 13:39
Tatyana_
Нет.
На днях узнаю аргументы Заказчика, попрошу у него ссылку.

Кран под приварку

СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 14:35
нати
Здравтвуйте!
1.Подскажите пожалуйста . по каким расценкам устанавливается шар. кран под приварку. Я ставлю расценку ФЕРм 12-...., заказчик требует, чтобы заменили расценку на ТЕР 16-..., но там только фланцевые краны.
2. Также по насосным станциям. Ставим расценку по ФЕРм 7-....., заказчик меняет на ТЕР 18-...., хотя в 18 сборнике только насосы., а насосные станции это не просто насос....

Спасибо.

Кран под приварку

СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 14:49
нати
Здравтвуйте!
1.Подскажите пожалуйста . по каким расценкам устанавливается шар. кран под приварку. Я ставлю расценку ФЕРм 12-...., заказчик требует, чтобы заменили расценку на ТЕР 16-..., но там только фланцевые краны.
2. Также по насосным станциям. Ставим расценку по ФЕРм 7-....., заказчик меняет на ТЕР 18-...., хотя в 18 сборнике только насосы., а насосные станции это не просто насос....

Спасибо.

СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 13:35
nnn
а я иногда беру краны под приварку по ФЕР18, как фильтры, если по 12 не пропускают

СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 10:22
нати
Спасибо, но наш заказчик такого не пропустит., утверждает. что надо ставить по 16 сборнику, просто выключить фланцы., только вот как его убедить. И про фильтры по 18 сборнику, у нас тоже спор, мы ставим фильтры фланцевые, ( по сборнику фильтры под приварку), заказчик тоже утверждает, что надо просто включить материалы, т.е. добавить фланцы, болты, гайки, прокладки и все, а устанавливать эти фланцы мы должны бесплатно., как он ссылается, что там есть приварка патрубков, это будет приварка фланцев., а прикрутку болтов.......? это же не входит, режет на всем что можно.