Лиска
Подрядчик закупил оборудование-коробки ответвительные алюминиевые 415х315х153 и монтирует их по р.Ц10-06-034-13.
Претензия: Оплатить сверловку в коробках для ввода кабеля (коробки без отверстий). Я отвечаю, что претензия неправомерна, т.к. вы устанавливаете нам оборудование действующее и расценка предусматривает полный комплекс работ учтенных по ЕНиР/84г парагр. Е24-1-25 по норме времени со всеми накрутками 2,02ч.час., а в р.Ц10-06-034-13 учтено с К=1,15- 3,45ч.час- вот за это время в плюсе-1,43ч. час, и должны производится доп. работы.
Ваше мнение хотелось бы знать.

СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 14:32
Mikle