Страница 1 из 1

сваи

СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 14:49
nnn
помогите пожалуйста, какую взять расценку на буроинъекционные сваи в ФЕР, СРОЧНО надо

СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 15:31
Денис Кораблев
Давно хотел вернуться к Вашим баранам (сваям буроинъекционным) 8) , но постоянно отвлекали коллеги, то дела какие псевдо-архи-важнецкие, стрелять-колотить! :D Итак, для того, чтобы Вам правильно применить расценку на устройство буроинъекционных свай, уточните, как они будут делаться фактически (или уже сделаны). Это важно, потому что есть разные варианты осмечивания данного комплекса работ. Чтобы Вы и сами ориентировались в сваях, предлагаю посетить 2 места:
→→→http://www.s-b-t.ru/active.php?id=47←←← и →→→http://www.stroinauka.ru/d26dr7154m8.html←←←.
Прочтите, не поленитесь, тем более там немного. Если же перед Вами стоит задача просто укрепить грунты (сделать так называемые инъекции грунта из раствора без всяких глобальных заглублений), то можете применить ФЕР 05-03-003-* (в зависимости от диаметра и группы грунтов). По мере появления здесь новых постов, в том числе и Вашего после получения информации касательно вариантов устройства свай, будем двигаться дальше, потому что не исключена вероятность изготоволения и устанвки армокаркасов. Фпирод, коллеги

СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 12:32
nnn
спасибо большое, полезная информация

СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 14:22
Денис Кораблев
nnn писал(а):спасибо большое, полезная информация

Надо полагать, что Ваш вопрос разрешился самостоятельно? :wink:

СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 10:18
nnn
прочитала про технолигию устройства буроинъекционных свай, выбрала расценкуФЕР 05-01-029-5, но по технологии ещё необходимо произвести разрядно-импульсную обработку бетона, подскажите какую расценку лучше применить

СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 16:19
Денис Кораблев
nnn писал(а):прочитала про технолигию устройства буроинъекционных свай, выбрала расценкуФЕР 05-01-029-5, но по технологии ещё необходимо произвести разрядно-импульсную обработку бетона, подскажите какую расценку лучше применить

Да уж, уважаемая, подкинули Вы гемора 8) Если Вы ознакомились с технологией производства свай РИТ по той ссылке, которая находится в моем первом посте, то должны были обратить внимание на
... а стоимость 1 т несущей способности в 1,5-2 раза меньше, чем у буронабивных свай, изготовленных с использованием традиционных технологий.
Вы решили применить расценку на устройство буронабивных свай. Тогда возникает вполне логичный вопрос: зачем изобретать велосипед с буроинъекционными сваями, если можно соорудить буронабивные? В нормативной базе ТСН-2001 для г. Москва есть расценка 3.5-72-1 - 3.5-72-4 в зависимости от диаметра скважины. К сожалению в НБ ФЕР 2001 нет таких расценок. Обратите внимание на следующие вещи:
→состав работ в ФЕР 5-01-029-5 и ТСН-2001.3.5-72-1(4);
→ ресурсы, котрые необходимы для производства работ в ФЕР 5-01-029-5 и ТСН-2001.3.5-72-1(4).
Поэтому еще раз прошу Вас выяснить проектируемый, реальный, фактический способ изготовления свай. Существенное отличие буроинъекционных от буронабивных свай: при применении буроинъекционных свай РИТ проектная (требуемая) глубина пробуренной скважины достигается разными способами. Отсюда и преимущество свай РИТ. Я считаю, что Ваша расценка неприемлема и в данном случае одной-двумя расценками не отделаешься. Предлагаю такой вариант, исключающий ватокатание :D :D : Вы тратите время на получение всей информации по Вашим сваям, в том числе каким образом они располагались (в шахматном порядке, ленточное исполнение). Пишите сюда либо мне в ЛС. Потом принимаем решение, как Вам поступить. Не избежен и самый противный вариант с переводами ТСН в ФЕР при помощи ресурсов, т.е. будете расценку сочинять, но это по согласованию с Заказчиком.

СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 17:06
nnn
я знаю, что в ТСН есть такая расценка, мне было бы проще. Но мне нужна расценка из ФЕР, а информации практически нет, вот только что имею: сваи буроинъекционные: Д=250мм, длина 12м, 576шт и всё

СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 17:45
Денис Кораблев
Товарищи, я даже и не мог предположить, что тема с осмечиванием буроинъекционных свай по ФЕР с применением разрядно-импульсной технологии (сваи РИТ) окажется камнем преткновения для реализации своих навыков в этом направлении. Я совместно с nnn бьемся над этим вопросом уже вторую неделю. Реально, вопрос серьезный и. возможно, всплывет еще не единожды. Если кто сталкивался с подобным по ФЕР, черканите сюда. Будем думать, обсуждать.