Страница 1 из 1

Заделка кабеля в трубе

СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 7:52
poznan44
Подскажите, какую расценку целесообразно применить при уплотнении трубы (заделка промежутков между трубой и кабелем с двух сторон).

СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 8:15
VG
Не уверена, что правильную расценку Вам подскажу, но мы берем 10-06-034-28 "Герметизация канала кабельной канализации:занятого" с заменой внутри расценки материала Пенополиуретан(ППУ)полимер Вилан-405(баллон 100 л) на фактически используемый. Проблем с заказчиками еще не было. Пропускает даже бюджет. И вот как-то более подходящей расценки не нашла.

СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 16:47
Minutka
Я тоже не очень уверена, но если помещение взрывоопасное, то можно взять м08-02-155-1 (Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой). Я беру такую согласно нашим проектам.

СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 6:11
VG
Minutka писал(а):Я тоже не очень уверена, но если помещение взрывоопасное, то можно взять м08-02-155-1

Да, если кабель заходит в помещение. Здесь же речь идет о герметизации стыков труб, при укладке кабеля в траншею Посему, мне кажеться, что ...-155-1 здесь не совсем уместна