Непредвиденные

СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 19:24
Танюшка
Дорогие знатоки, подскажи мне ответ на следующие вопросы:
1)имею ли я право брать непредвиденные, если смета составлена в ценах на май, а работу выполнили в начале июня?
2)ведутся работы по ремонту плоской кровли (здание существующее, но в нем нет ни людей, ни оборудования), могу ли я применить коэфициент - 1,2 по МДС 35 (работы в сущ.здании, освобожденном от оборудования)?

СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 20:59
Вероника
А вам необходимо определить ТВЕРДУЮ цену?Непредвиденные начисляются при составлении твердой договорной цены.

СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 3:03
Simpson
Коэф этот только внутри здания прим. А непредвиденные применить не вижу ни вчем проблем.

СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 15:54
Танюшка
Спасибо за ответы. Тогда еще один вопрос, какой коэф. можно приминить к ремонту кровли, если здание пристроено к жилому дому?

СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 9:06
SW
Добрый день, если у вас твердая дого ст-ть работ , то непредвиденные применяете, если нет, то на тот лимит средств, что заложен в смете на непредвиденные работы, необходимо сделать акт выполненных работи указать какие работы вы выполнили "непредвиденно!". А так Заказчик может и не пропустить ваши непредвиденные в % отношении!
Непредвиденные-они так и называются, т.е те работы которые не предусмотрели в смете, и что бы не менять сумму договора их и предвидят!!! Но если вы работы выполнили по смете, и никаких непредвиденных работ не возникло-зачем вы их будете забирать? Это лимит средств Заказчика, они и остаются в его распоряжении, чтоб покрывать другие непредвиденные работы!!! :D

СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 17:43
Танюшка
Спасибо большое, очень доступный ответ, все разложили по полочкам. Еще вопрос: на кровлю ставят флюгарки, какую можно применить расценку? Установка воронок подойдет?

СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 6:22
ABK
Флюгарка больше по ФЕР20-02-009 подходит.

СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 6:43
SW
Добрый день, кто б еще подсказал что такое "флюгарки"!? :roll:

СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 6:48
ABK
Это колпак над вент трубой. В старину еще дымник назывался. А у вентиляционщиков правильно зонт.

Re: Непредвиденные

СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 14:03
Parite
Танюшка писал(а):........................... могу ли я применить коэфициент - 1,2 по МДС 35 (работы в сущ.здании, освобожденном от оборудования)?


Танюшка, этот коэф согласно приложения к "ПИСЬМО № АП-3230/06 О порядке применения Приложения № 1
к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)"
уже давно не действует (равен 1) и поменялись, в сторону уменьшения, многие коэф из перечисленных в МДС 35

СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 20:11
Танюшка
Флюгарка ставится на плоскую кровлю, что бы она дышала и не скапливалась влага под слоем кровли. Так, что вы посоветуете с коэф. для моей кровли?

СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 6:06
ABK