Страница 1 из 1

прокладка силовых кабелей

СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 12:04
SlyusarElena
Подскажите, пожалуйста, учтены ли расценками по прокладке силовых кабелей монтаж муфт соединительных, заделки и присоединение к зажимам кабеля? А то что-то я не разберусь. И в техчасти толком не написано.

СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 14:40
ABK
Монтаж муфт соединительных сборником ГЭСН-2001-08 не предусмотрен и определяется дополнительно. Присоединение кабеля к зажимам предусмотрено. Заделки не учтены в расценках с 08-02-145 по 08-02-151. Данные разъяснения взяты из Консультаций КЦЦС 2007 года вопросы 2.2.51 и 2.2.49.

СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 15:00
SlyusarElena
а если еще монтируются коробки (ящики) с зажимами для кабелей и проводов. Как быть с этим, все-равно монтаж зажимов берется отдельно?
И еще такой вопрос: где можно прочитать какие должны проводится работы после монтажа кабелей. В каких случаях делаются измерения сопротивлений, коэффициентов абсорбции обмоток, проверка схем, измерение сопротивлений, испытание обмоток, проверка наличия цепи?

СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 15:39
Северный ветер
В проекте, технических требованиях и/или ПЗ должно быть указано.
Также СНиП 3.05.06 и ПУЭ.

СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 16:57
SlyusarElena
В СНиПе написано, что "Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования" - а что за индивидуальные испытания?

СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 19:00
mak
Смотрите Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7 изд.) глава 1.8 Нормы приёмо-сдаточных испытаний, раздел 1.8.40 Силовые кабельные линии.

СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 9:22
SlyusarElena
там написано как какие измерения проводить, а я хочу прочитать что например: "после монтажа того то и того то, необходимо производить испытания на то то и на то то..." но наверно такого нет. И проекта перед глазами у меня нет, и самое ужасное что сети не мой конек :(

СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 9:52
ABK
У организации имеющей лицензию на ПНР электрики (не путать с монтажом, т.к. измерения проводит электролаборатория, зарегистрированная в местном энергонадзоре) обязательно существуют методички, составленные согласно ПУЭ р.й.8. Эти методики утверждаются также при акредитации Энергонадзором. Вот там все и расписано. Что, как и сколько делать. Вообще существует книга Пособие по составлению сметных расчетов на ПНР по электротехническим устройствам (авт. Шипулин Н.П.) Там все очень хорошо расписано.

СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 10:50
SlyusarElena
А мне как раз подрядчики, которые будут монтировать кабели включают в смету кучу измерений: измерения сопротивлений, коэффициентов абсорбции обмоток, проверка схем, измерение сопротивлений, испытание обмоток, проверка наличия цепи. Т.е. все эти позиции смело можно у них вычеркивать, если я правильно поняла? А вообще, сама организация, которая все монтирует должна какие-то измерения делать или все измерения делает лаборатория?

СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 11:02
Северный ветер
Нельзя смело вычёркивать. Надо всё же "въехать" в состав работ - и обязательных испытаний и измерений, как на этапе монтажа, так на этапе индивидуальной наладки, так и на этапе комплексной наладки. Ну никак нельзя без этого - иначе подрядчики требования своей же лицензированной Госстроем деятельности нарушат.
Конечно, воспользоваться тем, что проверяет в данном случае непрофильный спец - могут. Так обратитесь к профильному спецу-сильноточнику или сами разберитесь.

СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 11:10
SlyusarElena
Проконсультировалась с компетентными специалистами. Монтажники должны делать измерения, оформить их актом, а потом уже вызывать лабораторию, которая подтвердит или опровергнет измерения монтирующей организации. Так что зря я волновалась, но зато теперь может кому то эта информация пригодится.