Страница 1 из 4

Состав работ ФЕРм (ТЕРм) 8-02-411-1. Установка коробок?!

СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:04
Victory_
В расценке "Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до:48" ед. изм 100м в составе работ указано:
1. Изготовление конструкций.
2. Установка конструкций.
3. Прокладка металлорукавов.
4. Установка коробок.
5. Затягивание проволоки.
Кто-нибудь знает, сколько и каких коробок учтено в этой расценке. в ТЧ ничего про это нет.
SOS!!!
Тоже самое по ТЕРм 8-02-409-1 !!! Какие коробки и сколько их???

СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:11
Ирка
Учтены некие усреднённые затраты на монтаж коробок ответвительных, соединительных, проходных. Количество и стоимость коробок принимается по проекту, как неучтённых расценкой материалов. См. ТЧ ФЕРм8, раздел 6, п. 3, перечисление 7.

СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:21
Victory_
то есть определенной нормы количества коробок на 100 м проложенного металлорукава нет?
меня больше интересует именно это

СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:33
Ирка
Нет.
Об этом также написано в Сборнике "Консультаций по вопросам ценообразования в строительстве", Часть II.
То есть принята некая типовая усреднённая технология монтажа, с минимизацией всех затрат, и усё.

СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 12:36
Victory_
огромное спасибо!!!
что бы я без Вас делала!

СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 22:14
Tatyana_
Можно ориентироваться на количество сжимов ответвительных - они есть в расценке "Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава", "Кабель в лотках".
Объясняю для чего - заказчик может настаивать, что монтаж всех коробок уже учтен, а Ваша технология работ требует 50 коробок на 100 метров, тогда Вы доказываете, что например 30 сжимов / на Ваши коробки с 3-мя отводами = учтен монтаж 10 коробок, и тогда монтаж остальных 40 берете отдельной расценкой. А стоимость всех 50 коробок добавляете в материалы, неучтенные расценками.

СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 6:11
Victory_
Tatyana_, наша организация и есть Заказчик и моя задача максимально уменьшить смету чтобы войти в рамки бюджета.

А вот про сжимы я не знала. Спасибо. Как говорится "век живи век учись...."

СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 21:51
tulenin
Tatyana_, подскажите номер расц. на монтаж коробок в 8 монт.

СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2007 0:40
Tatyana_
В зависимости от работ берем применительно:
08-03-545-01 коробка с зажимами
08-02-420-01
10-06-034-12 коробка распределительная КРН- 10-04-066-04 для телевизионной аппаратуры

СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 14:50
Olga Swykina
Когда то в Консультациях встречала, такие разьяснения....
На 100 м полиэтиленовых и винипластовых труб в среднем учитывается : у-994 - 6 шт. коробок,
у-995 - 6 шт.
у-996 - 4 шт.
Но не пойму, что за маркировка?

СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 16:04
Юлия. г.
Коробка протяжная ответвительная: У994 100х100х80мм, У995 150х150х80мм, У996 200х200х100мм

СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 13:54
Atlesh
Подскажите, как тогда правильно расценить демонтаж и последующий монтаж коробок?

СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 22:32
tulenin
Если правльно и только развет.коробки :arrow: по базе 84г. Отдельно развет.коробок в базе 2000 нет, есть только внутри расценок на проводку.

СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 17:12
kuz
Ирка писал(а):Учтены некие усреднённые затраты на монтаж коробок ответвительных, соединительных, проходных...


Минуточку! Строго говоря, в расценках таблиц 08-02-407-...-411 учтены только протяжные коробки, как часть трубной проводки силовых и контрольных кабелей. Сколько их поставить - вопрос удобства монтажа.
Другое дело - ответвительные коробки (08-03-545) - одна из существенно трудозатратных и соотв. дорогостоящих частей устройства электропроводки. Каждое ответвление кабельной линии (на розетку, выключатель...) должно сопровождаться установкой коробки, кол-во соединений в такой коробке - минимум 9 (при 3-проводной системе): ЕРм 08-03-545-1. Грубо говоря. каждый копеечный выключатель или розетка привносит с собой в смету дорогую ответвительную коробку.
А в слаботочных сетях даже протяжные коробки для трубных проводок осмечиваются отдельно: ЕРм 10-06-037.

СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 9:11
Северный ветер
Так вы о совсем других сетях и устройствах заговорили. Это некорректно. Все равно что к расценкам одного сборника применять коэффициенты из другого, такой же подход.