Страница 1 из 4
Резка трубы вдоль
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 8:39
VG
Подскажите, по какой расценке можно взять резку труб в длину. Нашла просто резку труб 04-02-007, но там единица измерения 1 резка, т.е. я понимаю так, что резка на куски, а мне нужно по длине трубы резать. Подскажите!
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 9:33
tulenin
Ед.изи. - 1 рез. Например. есть труба дл.11,4м надо порезать на патрубки длиной
![Arrow :arrow:](https://forum.smeta.ru/images/smilies/icon_arrow.gif)
6м.2м.2м.0.5м.0.5. Будет 5 резов, и отход примерно 30см.
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 9:46
VG
Не совсем меня поняли. У меня труба длиной 3 м, мне надо разрезать ее вдоль по длине 3 м, а не по диаметру. Вот не знаю как быть. Этой расценкой учтена резка на куски (патрубки).
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 10:31
Parfen
Какой диаметр? чем режете? (может ножовкой)?
09-05-006-1 может подойдет если трубы маленькие т.е. не толстые
Посмотрите В ЕНирах, помню там есть
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 10:41
VG
Труба стальная, водогазопроводная Ду-150 толщ стенки 4,5 мм, режем по-видимому кругом отрезным.
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 10:44
VG
Да, а с ЕНИРами не хочется связываться, т.к. смета у меня ресурсная.
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 12:49
Parfen
09-05-006-1 может подойдет
Вот резка профлиста[/quote]
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 14:28
VG
Спасибо, но резка профлиста мне известна, взяла ее, с коэфф к ПЗ, учитывающим увеличение толщины резки (т.к. профлист тоньше намного, чем моя несчастная труба), теперь буду ждать, проскочит или нет.
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Ср Окт 18, 2006 23:19
tulenin
Скажите, а для чего вообще-то надо резать трубу вдоль? Изготовляете какой-то лоток? Так расчёт произведите на основании ГЭСН-38 или вообще используйте аналогичную (или применительно) мет.конструкцию из Сборников цен на материалы. И всё, и волки довольны, то бишь заказчики.
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Чт Окт 19, 2006 10:01
VG
Режем для того, чтобы получить разъемную, так сказать, трубу для прокладки кабеля, потом ставим еще сверху хомут на болтах. Я думала о 38 монтажном, но что-то не нашла там изготовления конструкции из труб. А потом эту трубу в траншею с кабелем внутри. К стыду своему, еще толком не выяснила, для чего это такая хитрость и заморочка с разъемами. Вот так, может кто-то подобное осмечивал? Мне вот первый раз пришлось.
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Чт Окт 19, 2006 13:33
tulenin
Это, моё мнение, для защиты действующего кабеля. Ваша трасса, наверное, его пересекает. Попробуйте, такие поз. из Сборников по мат-лам: 1. С110-0105"Обойма ст."-х створчатая", в кг. - ясам всегда её применяю, хоть и "за уши" притянуто. 2. Кожухи разъёмные КСР-1 1250х195(215) - более правильно, но ед.изм.
![Arrow :arrow:](https://forum.smeta.ru/images/smilies/icon_arrow.gif)
шт, дл.1,25м. 3.Есть ещё подвес с поясами, звучит как бы и правильно, но это в электроконт.сетях. Пробуйте, любую - ддолжно пройти.
Если всё не подходит - 38ГЭСНм + ст-ть труб + хомуты (напр.500-9733-90140).
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Чт Окт 19, 2006 14:53
VG
Спаибо, огромное. Буду пробывать. Напишу потом, чем дело кончилось.
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Пн Окт 23, 2006 12:47
ВВЯ
Еще по нормативам 1984г сб.25 и соответственно по прейскуранту ПГ на строительство магистральных трубопроводов була комплексная расценка на пересечение трубопроводом кабелей связи. Там действительно учитывалась разрезная труба Д 57-108 (в зависимости и типа пересекаемого кабеля) для защиты кабеля.
Теперь же, бо базе 2000г в сб.25 защита кабеля учитывается по расц. 25-08-10(11,12) из двух швеллеров, а по сб.22 - как деревянный короб из бруса-досок (22-06-11). расценки так же комплексные
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Пн Окт 23, 2006 14:17
VG
ВВЯ писал(а):Еще по нормативам 1984г сб.25 и соответственно по прейскуранту ПГ на строительство магистральных трубопроводов була комплексная расценка на пересечение трубопроводом кабелей связи. Там действительно учитывалась разрезная труба Д 57-108 (в зависимости и типа пересекаемого кабеля) для защиты кабеля.
Теперь же, бо базе 2000г в сб.25 защита кабеля учитывается по расц. 25-08-10(11,12) из двух швеллеров, а по сб.22 - как деревянный короб из бруса-досок (22-06-11). расценки так же комплексные
А в каких сборниках Вы это смотрите? Я что-то не найду никак! (25 у меня вообще нет что-то)
![Сообщение Сообщение](https://forum.smeta.ru/styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
Пн Окт 23, 2006 14:33
ВВЯ
это номера по сборникам ГЭСН (соответственно и по ФЕР-но кроме 25)