Колонковое и шнековое бурение

Готовые сметы для скачивания на разные виды работ. Авторы смет - пользователи форума. Выкладывайте свои творения! Убедительная просьба: не размещать здесь вопросы и запросы. Для них существуют все остальные разделы форума!



Колонковое и шнековое бурение

Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 10:14

Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделана смета на наклонное бурение под металлические сваи с заполнением их бетоном и армокркасом из 89 трубы. Глубина бурения 3,5 м. Устанавливаются кондуктора из 219 трубы.
Вложения
Колонковое бурение.xls
(180.5 Кб) Скачиваний: 1638
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Колонковое и шнековое бурение

Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 12:04

А эта правильно сделана?
Вложения
Колонковое бурение правильно.xls
(161.5 Кб) Скачиваний: 1287
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)

Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 12:14

Обе неправильно...
1 замечание (по обоим сметам). Зачем используете колонковое бурение и шнековое бурение одновременно?. По проекту так? Или это ваши инициатива.
2. В первой смете указаны винтовые сваи, во второй иньекция :arrow: и то и другое не имеет отношение к мет сваям и последующему заполнению...
Скорее всего у вас д.б. так (правда я не понял почему наклонное бурение для свай :oops: ):

1. Шнековое бурение лидерной скважины (диаметр скважины на 20 мм меньше диаметра сваи). Ед.изм.- п.м.
2. Погружение бурозабивных свай - скорее всего ед.изм - тн.
3. Ст-ть свай.
4. Заполнение внутренней полости свай проектной маркой бетона - куб.м.
5. Ст-ть бетона - куб.м.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Колонковое и шнековое бурение

Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 12:28

Нужно сделать смету в программе для проверки коммерческой сметы (поручили). У Подрядчика стоит оба вида бурения, проекта почти нет. И как быть? Может кроме состава работ расценочки подскажите? Буду благодарен!
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)

Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 12:32

Колонковоее убирайте точно.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Колонковое и шнековое бурение

Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 13:07

По работе так делает Подрядчик. Сначало под кондуктора, затем под сваи, которые армруются 89 трубой и заливаются бетоном. теперь как быть?
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)

Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 13:16

Да посмотрите диаметр скважин? Что кондуктор на 5 мм больше скважины? Посмотрите допуски по СНиП... Делайте как хотите... Сами пишете, что коммерческое предложение, и тут же - так делает подрядчик... А проекта нет... Я бы за такую смету подрядчика отправил "к дому"... А своего проверяющего уволил...
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Колонковое и шнековое бурение

Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 13:22

Сначало под кондуктора (219*5 труба), затем под сваи (180 труба), которые армруются 89 трубой и заливаются бетоном. И что не понятно?
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)

Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 15:28

Да всё понятно... Не понятно другое - почему колонковое Д=195, а не шнековое Д-250? Затем думать надо... Свая Д=189 - бурозабивная или буроопускная? От этого зависит диаметр скважины... Но свамое смешное другое - про армирование Д=89... Первый раз такое вижу, пому не ограничиться закладной деталью. да и она не нужна. достаточно свайной трубы. затем мет.оголовник и далее ...
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Колонковое и шнековое бурение

Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 18:48

Пояснительная записка выдержка):
Ствол сваи выполняется путем бурения скважины ф250мм, установки в них на раствор трубы кондуктора ф 219*8 мм длиной 1,0 и2,0м, последующего бурения через трубу кондуктор скважины ф 180мм до проектной отметки низа свай и заполнение скважины d 180мм цементным раствором (мелкозернистым бетоном) с последующей опрессовкой.
Далее: делается пространственный армокаркас из 5xd16АIII для свай СН-1 СН-2 (наклонные), а вертикальные СВ-1 и СВ-2 - трубой 108*8мм. Сваи называются везде буроинъекционные. Так понятно? Очень хочется разобраться!
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)

Колонковое и шнековое бурение

Сообщение мих Вт Окт 28, 2008 12:55

После долгого изучения технологии я пришёл к выводу, что при устройстве заградительной стенки из буронабивных свай (169 шт) для углубления подвала здания и согласно проекта смета будет именно такая!
Вложения
Устройство 169 свай.xls
(135.5 Кб) Скачиваний: 1380
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»