Нужна помощь с кондиционированием

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




Нужна помощь с кондиционированием

Сообщение Andr. Чт Мар 04, 2010 17:09

Просмотрел темы монтажа кондиционеров, но нигде ни слова о моей проблеме...
Люди, помогите, пожауйста, советом:
1. Какую расценку применить для вакуумирования при монтаже сплит-системы?
2. Как рассценить монтаж дренажного шланга, и его подключение к внутреннему блоку?
3. Нужно ли отдельно расценить подключение кабеля к приборам?
Аватара пользователя
 Andr.
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 397
Зарегистрирован: Чт Янв 21, 2010 12:38
Откуда: Москва
Репутация: 20 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Нужна помощь с кондиционированием

Сообщение ABK Пт Мар 05, 2010 6:54

Andr. писал(а):1. Какую расценку применить для вакуумирования при монтаже сплит-системы?


Это ПНР

Andr. писал(а):2. Как рассценить монтаж дренажного шланга, и его подключение к внутреннему блоку?


По 16 сборнику на внутренние трубопроводы в зависимости от материала труб

Andr. писал(а):3. Нужно ли отдельно расценить подключение кабеля к приборам?

Нужно.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Нужна помощь с кондиционированием

Сообщение Andr. Пт Мар 05, 2010 14:47

Спасибо!
Только мне не совсем понятно с вакуумизацией, спец.,скоторым я разговаривал по поводу видов работ, говорит что это не относится к ПНР.
Поясните, пожалуйста, где сидит эта работа, в какой рассценке на ПНР.
Аватара пользователя
 Andr.
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 397
Зарегистрирован: Чт Янв 21, 2010 12:38
Откуда: Москва
Репутация: 20 (?)

Re: Нужна помощь с кондиционированием

Сообщение ABK Пт Мар 05, 2010 15:20

Извиняюсь, немного перепутал. На монтаж Вы скорее всего применяете м12 сборник.
Тогда из техчасти.
7. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и приемки работ по монтажу технологических трубопроводов, сварке и контролю, включая затраты на:
перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам;
транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже технологических трубопроводов тепловых электрических станций;
гидравлическое или пневматическое испытание.

Последнее и есть вакуумирование. Но если пройдет, то можно попробовать БЦ16-090107-0101 Вакуумирование системы: хладопроизводительность до 20тыс.ккал/час
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Нужна помощь с кондиционированием

Сообщение Andr. Вт Мар 09, 2010 9:42

Еще раз спасибо!!!
"...то можно попробовать БЦ16-090107-0101" - прошу прощения, я еще только начинающий сметчик...Эта расценка из какого сборника? В ФЕР другая нумерация.
Аватара пользователя
 Andr.
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 397
Зарегистрирован: Чт Янв 21, 2010 12:38
Откуда: Москва
Репутация: 20 (?)


Re: Нужна помощь с кондиционированием

Сообщение Andr. Вт Мар 09, 2010 10:52

ABK, спасибо огромное за помощь, Вы мне очень помогли!!!
Аватара пользователя
 Andr.
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 397
Зарегистрирован: Чт Янв 21, 2010 12:38
Откуда: Москва
Репутация: 20 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»